HAIER INVERTER HSU18H03 IPM
2 posters
Страница 1 от 1
HAIER INVERTER HSU18H03 IPM
Kolegi nesto cudno se slucuva so klimatikot.stariot IPM izgorel,smenih IPM nov od ROJAL 30A na nego ima P(+), N(-),W,V,U,i dva mali konektori ist kako stariot,ama ima problem,ne go startira klimatikot saka da trgne ama nemoze. Posle nekoe vreme trga bez problem.znaci da pojasnam,na prvoto puskanje na klimatikot ne trga samo prave ck,ck i ne trga i posle nekoe vreme trga i ne prave nikakov problem,smenih kondenzatorite site dvete golemi diodi S25VB I PAK ISTO, imal li nekoj vakov slucaj ako ima neka kaze ve molam.
denitehno- Брой мнения : 89
Join date : 29.01.2012
Age : 48
Местожителство : kavadarci Makedonija
Re: HAIER INVERTER HSU18H03 IPM
При тези опити да развърти не излъчва ли грешка?Опитайте с друг компресор външно.
HAIER INVERTER HSU18H03 IPM
Klimatikot ima kompresor SANYO C-RB237HO2AA 140V, napraviv opit so drug kompresor SANYO C-6RB137H03AA 136v TWIN ROTARY nema nikakov problem startuva bez problemi ama C-6RB137H03AA e poslab kompresor 14000btu a C-RB237H02AA E 19000btu moze ne go biva kompresorot so mislis majtore basticata, ne mi e jasno zosto od koga ke trgne rabote bez problem ne vlece amperi,(od 4 ampera na minimalni oborti do 10,8 ampera na maximalni oborti), temperaturata na teloto na kompresorot e 68 gradusi na maksimalni oborti na minimalni oborti e 42 gradusi, kade moze da bide problemot, moe mislenje e deka IPM e slab za kompresorot. Vo nieden slucaj klimatikot ne ispisuva greska.
denitehno- Брой мнения : 89
Join date : 29.01.2012
Age : 48
Местожителство : kavadarci Makedonija