Kolegi nesto cudno se slucuva so klimatikot.stariot IPM izgorel,smenih IPM nov od ROJAL 30A na nego ima P(+), N(-),W,V,U,i dva mali konektori ist kako stariot,ama ima problem,ne go startira klimatikot saka da trgne ama nemoze. Posle nekoe vreme trga bez problem.znaci da pojasnam,na prvoto puskanje na klimatikot ne trga samo prave ck,ck i ne trga i posle nekoe vreme trga i ne prave nikakov problem,smenih kondenzatorite site dvete golemi diodi S25VB I PAK ISTO, imal li nekoj vakov slucaj ako ima neka kaze ve molam.

denitehno

Брой мнения : 89
Join date : 29.01.2012
Age : 48
Местожителство : kavadarci Makedonija

Върнете се в началото Go down

HAIER INVERTER HSU18H03 IPM Empty Re: HAIER INVERTER HSU18H03 IPM

Писане  ba6ticata Нед Сеп 29, 2013 6:13 pm

При тези опити да развърти не излъчва ли грешка?Опитайте с друг компресор външно.
ba6ticata
ba6ticata
Admin

Брой мнения : 610
Join date : 24.09.2009
Age : 72
Местожителство : София

https://klimaservice.bulgarianforum.net

Върнете се в началото Go down

HAIER INVERTER HSU18H03 IPM Empty HAIER INVERTER HSU18H03 IPM

Писане  denitehno Нед Сеп 29, 2013 8:50 pm

Klimatikot ima kompresor SANYO C-RB237HO2AA 140V, napraviv opit so  drug kompresor SANYO C-6RB137H03AA 136v TWIN ROTARY nema nikakov problem startuva bez problemi ama C-6RB137H03AA e poslab kompresor 14000btu a C-RB237H02AA E 19000btu moze ne go biva kompresorot so mislis majtore basticata, ne mi e jasno zosto od koga ke trgne rabote bez problem ne vlece amperi,(od 4 ampera na minimalni oborti do 10,8 ampera na maximalni oborti), temperaturata na teloto na kompresorot e 68 gradusi na maksimalni oborti na minimalni oborti e 42 gradusi, kade moze da bide problemot, moe mislenje e deka IPM e slab za kompresorot. Vo nieden slucaj klimatikot ne ispisuva greska.

denitehno

Брой мнения : 89
Join date : 29.01.2012
Age : 48
Местожителство : kavadarci Makedonija

Върнете се в началото Go down

HAIER INVERTER HSU18H03 IPM Empty Re: HAIER INVERTER HSU18H03 IPM

Писане  Sponsored content


Sponsored content


Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите