PANASONIC CU E 09 CKP
Klimatikot e star 10god ima nekoj problem so kompresorot. kompresorot mnogo e sumen mnogo bucen, kako da ima zaribano lager, ovoj e SCROLL compresor takov nemam otvoreno,obicnite dc compresori nemat lageri a skrolot dali ima i dali se poprava,ako moze da mi kaze nekoj . Inaku klimatikot si rabote bez problem samo horata vo zgradata se bunat oti e mnogo mnogo bucen sumen.
denitehno- Брой мнения : 89
Join date : 29.01.2012
Age : 48
Местожителство : kavadarci Makedonija
Re: PANASONIC CU E 09 CKP
За тези години на работа няма съмнение,че компресора се е износил и обикновено причината е невъзможност на маслото да се качи по вътрешна тръбичка до скрола.Там няма триещи части но вследствие липсата на масло закаления слой започва да се изронва и шумът става като триене на две хартий(не мога да намеря друго сравнение).Не е възможен ремонт освен подмяна на целия блок от друг електрически изгорял компресор.
При по-новите компресори е възможно да се разхлаби 'главата ' на скрола и тук шума е вече като тракане.Има възможност за корекция,но трябва да се отвори горния капак на компресора,да се разхлабят всички винтове закрепващи главата,да се пусне в движение компресора и с леки движения във всички посоки да се избере най безшумната след което винтовете се затягат както на автомобилна глава- накръст.
Успех!
При по-новите компресори е възможно да се разхлаби 'главата ' на скрола и тук шума е вече като тракане.Има възможност за корекция,но трябва да се отвори горния капак на компресора,да се разхлабят всички винтове закрепващи главата,да се пусне в движение компресора и с леки движения във всички посоки да се избере най безшумната след което винтовете се затягат както на автомобилна глава- накръст.
Успех!
Re: PANASONIC CU E 09 CKP
А каква е цената за нов компресор и труда разбира се? Аз имам дванайска с този проблем и ме интерисува тъй като ме убедиха че машината си заслужава ремонта.Има ли след смяната гаранция за компресора?
alfonso- Брой мнения : 15
Join date : 27.10.2010
Re: PANASONIC CU E 09 CKP
Компресора струва около 700лв,а труда 80.Гаранция за компресора е половин година при условие,че е монтиран в сервиза.Може да се поеме риска от монтаж на ротационен компресор(малко е по шумен) след пренареждане на част от тръбната конфигурация.Компресора е около 450лв.
Re: PANASONIC CU E 09 CKP
Ако правилно смятам ,900лв ще излезе ремонта (ако разбира се 120 лв стигнат за останалия труд по демонтаж и монтаж).
alfonso- Брой мнения : 15
Join date : 27.10.2010
Re: PANASONIC CU E 09 CKP
Малко по-късно ще публикувам общата сума тъй като правим преговори за смъкване на цената.
PANASONIC CU E 09 CKP
moze li rotacionen kompresor na tazi elektronika da se stavi ,as probah ama bez uspeh druga e konsumaciata na elektriceskiot tok raboti okoklu 2min i gasi ako ima nacin mola publikuvajte imam rotacioni DC 220V na matsushita vtora upoteba.
denitehno- Брой мнения : 89
Join date : 29.01.2012
Age : 48
Местожителство : kavadarci Makedonija
Re: PANASONIC CU E 09 CKP
Преди 5-6 години поради липса на скрол сме подменяли с ротационни(най-малко 10 случая)като единствения проблем беше малко повече вибраций поради естеството на тръбната конфигурация.Компресорите са 5RS092256 и стават както за 9-ка така и за 12-ка без да се променя нещо в електрониката.По принцип има начин да се повиши максималната консумация на ток,но не се е налагало.
PANASONIC CU E 09 CKP
kompresorite sto gi imam se. CWB092256 DC 220V dali odgovarat, as probah ama bez uspeh, vie poblikuvahte drug tip na kompresor5RS092256 za panasonik inverter, kolku pari e toj kompresor da si go kupam ako sigurno odgovara.Na horata skroll mu ide mnogo skap,ako e poevtin rotacionen da go kupam od kaj vas .
denitehno- Брой мнения : 89
Join date : 29.01.2012
Age : 48
Местожителство : kavadarci Makedonija
PANASONIC CU E 09 CKP
ba6ticata on Вто Дек 28, 2010 9:05 pm
Все пак не разбрах модела на компресора.За този климатик компресора е скрол и е 5CS102XEC.Ако си монтирал китайския(дори и малайзийския) CWB092256,електрониката няма да го приеме по темп на нарастване на тока.Например:ако тока на консумация расте с повече от един ампер на минута защитата ще го изключи.Ще изчакам отговор за модела на компресора?
ba6ticata
Admin
Брой мнения: 488
Join date: 24.09.2009
Age: 61
Местожителство: София
gospodine basticata ovoj odgovor od vas go najdov vo vasite mneneia koi ste gi pisali na tosegorgiev toj mi e brat.Zatoa ne mi e jasno kako rabotat, jas se isprobah i ne rabote, compresorite se sigurno ispravni probah i na drugi klimi,rabotat bez problem.
denitehno- Брой мнения : 89
Join date : 29.01.2012
Age : 48
Местожителство : kavadarci Makedonija
Re: PANASONIC CU E 09 CKP
Вашия модел комресори се е появил малко по-късно на пазара и с него не си спомням да сме експериментирали.Както и да е.Изчакайте още малко и тези 'скролове' ще им падне цената,може би под 200евро.Както писах в предния пост опитайте с VR1.
http://store4.data.bg/bashticata/Pictures/ServiceManuel/Panasonic/CS-E9CKP,%20CS-E12CKP,%20CU-E9CKP,%20CU-E12CKP/ecd_out.pdf
http://store4.data.bg/bashticata/Pictures/ServiceManuel/Panasonic/CS-E9CKP,%20CS-E12CKP,%20CU-E9CKP,%20CU-E12CKP/ecd_out.pdf
PANASONIC CU E 09 CKP
kolegi uspeah da gi napravam scroll compresorite smenih im lager nomer- 6001 na NACHI, sega rabotat prekrasno,bese malku trudno ama uspesno,
denitehno- Брой мнения : 89
Join date : 29.01.2012
Age : 48
Местожителство : kavadarci Makedonija
Re: PANASONIC CU E 09 CKP
Колега а направи ли снимки по време на ремонта? Ако да , би ли ги споделил с нас?