Hitachi RAC-50YH5 Empty Hitachi RAC-50YH5

Писане  nasopicaso Чет Ное 03, 2011 9:43 pm

Климатика дава грешка 10 мигвания.
Работи по следния начин, клиента го пуска вечер, цяла нощ работи, той отива на работа и като се върне е спрял и дава грешка. Спира го и го пуска, и тръгва и пак така. Грешката означава :
(1) Indoor fan locked
(2) Indoor fan motor
(3) Indoor control P.W.B.

Пипнах вентилатора с ръка, върти се много нежно. Като машина работи перфектно, 35 бара, 8А
Може ли някой да ме насочи, какво е това. Има ли някой подобен проблем? И какво означава P.W.B
Благодаря

nasopicaso

Брой мнения : 63
Join date : 05.11.2009
Местожителство : София

http://www.petrov-consult.com, www.mission-bg.com

Върнете се в началото Go down

Hitachi RAC-50YH5 Empty Re: Hitachi RAC-50YH5

Писане  ba6ticata Пет Ное 04, 2011 4:13 pm

Грешката е много конкретна и не 'лъже'.Трудното въртене на ротора означава,че има раздут статор или затегнал лагер,което при четене от схемата следяща оборотите се отчита като изоставане.Грешката се появява по различно време,защото самия дв-л се загрява до различни степени в зависимост от режима на климатика и метеорологичната обстановка.Така,че не се колебай - твърдо дв-л, а P.W.B. означава силов блок,т.е. там се формират напреженията и съответните защити.
ba6ticata
ba6ticata
Admin

Брой мнения : 610
Join date : 24.09.2009
Age : 72
Местожителство : София

https://klimaservice.bulgarianforum.net

Върнете се в началото Go down

Hitachi RAC-50YH5 Empty Re: Hitachi RAC-50YH5

Писане  Demonburg Пет Ное 04, 2011 6:53 pm

Имал съм няколко такива случая, проблема се оказа софтуерен и с препрограмиране на вътрешната платка от официалния вносител "Евис"-Русе, проблема изчезва. Ако решиш мога да помогна с връзката. Пиши на Л.С. А Бащицата, най-вероятно е прав(по призумция и по подразбиране Smile ), защото до колкото знам се инсталира версия на софта, който не е толкова "чувствителен". Климатиците работят без проблем, след това!

Demonburg

Брой мнения : 118
Join date : 19.11.2009
Age : 51
Местожителство : Бургас

Върнете се в началото Go down

Hitachi RAC-50YH5 Empty Re: Hitachi RAC-50YH5

Писане  nasopicaso Пет Ное 04, 2011 8:00 pm

И аз мисля, че е нещо като софтуер. Мотора като го завъртам си има страхотна инерция, въобще не ми изглежда да е забил. Може да пробваме преинсталиране, а след това ще сменяме мотора.
Благодаря

nasopicaso

Брой мнения : 63
Join date : 05.11.2009
Местожителство : София

http://www.petrov-consult.com, www.mission-bg.com

Върнете се в началото Go down

Hitachi RAC-50YH5 Empty Re: Hitachi RAC-50YH5

Писане  Sponsored content


Sponsored content


Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите