RAS-E14H2A-не топли и след смяна на вътреш. платка.
2 posters
Страница 1 от 1
RAS-E14H2A-не топли и след смяна на вътреш. платка.
От К&К ни казаха че проблема климатика да не топли се дьлжи на вьтр. платка, но и след смяната и проблема си остана.Не е липса на фреон/зареден е с везна 850гр./ не показва никакви грешки. При авт. вентилатор,налягането е 22бар.
profinek- Брой мнения : 2
Join date : 07.02.2010
Re: RAS-E14H2A-не топли и след смяна на вътреш. платка.
4-valve проверихтели го ? , може да е дефектирало (механично)
weka- Брой мнения : 70
Join date : 14.12.2009
Местожителство : Varna
RAS-E14H2A-не топли и след смяна на вътреш. платка.
От него започнахме, превключва си нормално. На студено климатика работи добре.
profinek- Брой мнения : 2
Join date : 07.02.2010
Re: RAS-E14H2A-не топли и след смяна на вътреш. платка.
имах на предвид да проверите 4вентила да ли не прави байпас на компресора , процедурата е като сабирането на фреона , изклучен вентил , затворен малкия кран , стартиране на климатика и до 1-2 минути вакум , ако налягането остане над 0бара или пада много бавно - дефект в 4вентила или компресора ( при дефект в вентила имитира прекрасна работа в режим охлаждане при студено време !!!)
weka- Брой мнения : 70
Join date : 14.12.2009
Местожителство : Varna