SAMSUNG AQV 09 UGAX/N
4 posters
Страница 1 от 1
SAMSUNG AQV 09 UGAX/N
Здавейте.
Проблем с климатичето. Не тръгва да топли. Показва грешка - по думи на клиента "мигат кабелчето и часовника", предполагам става дума за run и timer. Не намерих в раздела "Грешки при климатиците" въпросният модел и за това пиша тук... Предполагам че е датчик. Ако е датчик кой по точно е и колко кома трябва да е? Вашето мнение какво е?
Проблем с климатичето. Не тръгва да топли. Показва грешка - по думи на клиента "мигат кабелчето и часовника", предполагам става дума за run и timer. Не намерих в раздела "Грешки при климатиците" въпросният модел и за това пиша тук... Предполагам че е датчик. Ако е датчик кой по точно е и колко кома трябва да е? Вашето мнение какво е?
бяла мечка- Брой мнения : 116
Join date : 12.11.2009
Age : 43
Местожителство : Кърджали
Re: SAMSUNG AQV 09 UGAX/N
Е те кодовете не се ли въвеждат когато мигат всички диоди?
AQV09UGA 4 4 7 7 7 7 D 2 0 D
това ли са кодовете за модела?
Мигат Smart saver и Timer. Има напрежение 230В между 2 и 3. Точно там очаквах да има напрежение но не повече от 60 волта примерно...? В грешка ли съм?
AQV09UGA 4 4 7 7 7 7 D 2 0 D
това ли са кодовете за модела?
Мигат Smart saver и Timer. Има напрежение 230В между 2 и 3. Точно там очаквах да има напрежение но не повече от 60 волта примерно...? В грешка ли съм?
Последната промяна е направена от бяла мечка на Вто Фев 09, 2010 10:50 pm; мнението е било променяно общо 1 път
бяла мечка- Брой мнения : 116
Join date : 12.11.2009
Age : 43
Местожителство : Кърджали
re
Виж и външната индикация, и сигурен ли си , че клиента правилно ти казва символите за вътрешната.Имаш ли напрежение на клеми
N1 и 1.Кодовете са ти тези , но не си за тях, по-скоро може би е необходимо да препрограмират външната платка в Ки К ако имаш напрежение на упоменатите клеми, вън май също има един 20 амперов предпазител.
N1 и 1.Кодовете са ти тези , но не си за тях, по-скоро може би е необходимо да препрограмират външната платка в Ки К ако имаш напрежение на упоменатите клеми, вън май също има един 20 амперов предпазител.
Kiro67- Брой мнения : 61
Join date : 26.09.2009
Age : 57
Местожителство : Дупница
Re: SAMSUNG AQV 09 UGAX/N
Мигат Smart saver и Timer. Има напрежение 230В между 2 и 3. Точно там очаквах да има напрежение но не повече от 60 волта примерно...? В грешка ли съм
бяла мечка- Брой мнения : 116
Join date : 12.11.2009
Age : 43
Местожителство : Кърджали
re
Ако имаш възможност виж външната индикация. Опитай в раздел сервизни от форума.
Пиши за външната индикация!!! Както и за напрежението между клемиN1 и 1 при пускане.
Пиши за външната индикация!!! Както и за напрежението между клемиN1 и 1 при пускане.
Kiro67- Брой мнения : 61
Join date : 26.09.2009
Age : 57
Местожителство : Дупница
Re: SAMSUNG AQV 09 UGAX/N
Понеже нямаше такава грешка в сервизните, след подмяна на външна и вътрешна платка, както се досещате, засега си бачка нормално. Беше изгорял предпазителя, по спомен 20А, но след като го възстанових нищо не се промени. Нищо друго не съм мерил, понеже беше малко напрегнато у клиента... Но ако помогнете какво да замеря от свалените платки ще го направя с интерес.
бяла мечка- Брой мнения : 116
Join date : 12.11.2009
Age : 43
Местожителство : Кърджали
Re: SAMSUNG AQV 09 UGAX/N
Това е грешка в комуникацията,като дефекта във външната платка е евентулно пробив в IPM или търистор Q803,откъдето изгаря предпазителя 20А.След като си подменил този предпазител,вследствие на 'късото' отвън,във вътрешната платка е изгоряло съпротивлението R701(200ома).Правилно си подменил и двете едновременно иначе всяка нова вътрешна щеше да дефектира(ако външната не беше подменена с нова).
Re: SAMSUNG AQV 09 UGAX/N
Ами така посъвтвахте да направимba6ticata написа:Правилно си подменил и двете едновременно иначе всяка нова вътрешна щеше да дефектира(ако външната не беше подменена с нова).