VESTEL 24 ка
2 posters
Страница 1 от 1
VESTEL 24 ка
Точният модел не го знам. "пише 18/24K VESTEL, на процесора - MC68HC908SR12C, CTBN0252. Дали може да се въведе конфигурационен код. Мисля, че нещо му е збъркана програмата на работа на този климатик. Мисля така, понеже добре работи до към 24 бара, и в момента в който трябва да изключи външният вентилатор се изключва турбината във вътрешното тяло, а външният вентилатор продължаша да работи, и от там идва високото налягане и високият ток (А) след което спира работа за около 2 мин и пак така. Не отчита грешка. За гимнастика му сменихме 4пътника и удължението на капиляра, без резултат." Не бих си играл с него ако не беше със Матсушита компресор. Модела е от 2002г.
fujitsu- Брой мнения : 4
Join date : 06.01.2010
Re: VESTEL 24 ка
Преди да правиш опити за вкарване на кодове ще трябва да свалиш наличните(т.е. оригиналните)
защото при вкарване на новите, ако те са грешни след това няма как да се възстановят.Ако няма
външен ЕЕПРОМ,то нямаш никакъв шанс.
Това което ти предлагам са кодове от Vestel,като първите са за модели с Ауторестарт.
С Ауторестарт Без Ауторестарт
18K 0AD417 – 12B24E 18K 0BD417 – 12B24E
24K 0AD617 – 12B340 24K 0BD617 – 12B340
защото при вкарване на новите, ако те са грешни след това няма как да се възстановят.Ако няма
външен ЕЕПРОМ,то нямаш никакъв шанс.
Това което ти предлагам са кодове от Vestel,като първите са за модели с Ауторестарт.
С Ауторестарт Без Ауторестарт
18K 0AD417 – 12B24E 18K 0BD417 – 12B24E
24K 0AD617 – 12B340 24K 0BD617 – 12B340
Re: VESTEL 24 ка
Ако има проблем д се постне линк към друг сайт по темата, тук нека се изтрие от админа. цък
fujitsu- Брой мнения : 4
Join date : 06.01.2010
решен
проблема е решен с малко оксижен и много мерак
Смених местото на тръбният датчик... успехи на всички през новата година
Смених местото на тръбният датчик... успехи на всички през новата година
fujitsu- Брой мнения : 4
Join date : 06.01.2010
Re: VESTEL 24 ка
Явно сте го преместили към по топло,но пък наблюдавайте дали няма да забави началото на разкрежаване,т.е. да натрупа много лед!
Re: VESTEL 24 ка
такава беше и молбата на колегата към клиента: да го наблюдава дали трупа лед...
Преместихме датчика до най-близката дъгата до разклонението след дебелата тръба.