H11 Panasonic PE 09CKE.
2 posters
Страница 1 от 1
H11 Panasonic PE 09CKE.
Здравейте,
Какъв е най често срещания проблем при грешка H11 (Грешка в комуникацията между външно и вътрешно тяло) на Panasonic PE 09CKE.
И как най лесно мога да конкретизирам нещата..... коя точно електроника ми прави проблем. Видимо проблеми по платките няма.
Благодаря предварително!
Какъв е най често срещания проблем при грешка H11 (Грешка в комуникацията между външно и вътрешно тяло) на Panasonic PE 09CKE.
И как най лесно мога да конкретизирам нещата..... коя точно електроника ми прави проблем. Видимо проблеми по платките няма.
Благодаря предварително!
nais34- Брой мнения : 61
Join date : 03.10.2009
Местожителство : Свищов
Re: H11 Panasonic PE 09CKE.
В 90% от случаите проблема идва от външна ел-ка.Има един приблизително точен вариант да се анализира коя от двете електроники
не се "връзва",но може и да те подведе(зависи от мултиметъра който използваш).Откачи третия проводник,който свързва двете тела,например при вътрешното тяло и замери напрежението(прав ток) м/у втора и трета клема.Ако пулсира в рамките на 15-70 волта(или пък поне да пулсира) то значи,че вътр.тяло е изправно.Ако липсва - причината е във вътрешната ел-ка,но не означава,че и външната не е заминала.
Успех.
не се "връзва",но може и да те подведе(зависи от мултиметъра който използваш).Откачи третия проводник,който свързва двете тела,например при вътрешното тяло и замери напрежението(прав ток) м/у втора и трета клема.Ако пулсира в рамките на 15-70 волта(или пък поне да пулсира) то значи,че вътр.тяло е изправно.Ако липсва - причината е във вътрешната ел-ка,но не означава,че и външната не е заминала.
Успех.
Re: H11 Panasonic PE 09CKE.
Колега замерихме напрежението между 2рата и 3тата клема. Напрежението е 2.5V без промяна. Такова е като се включи климатика в мрежата и няма никаква промяна при включване на климатика от дистанционното.
nais34- Брой мнения : 61
Join date : 03.10.2009
Местожителство : Свищов
Re: H11 Panasonic PE 09CKE.
Провери на малката платка(захранващата) елементите в следния порядък:D007,R030,R046,ZD05,PC001,PC002 и Q102.
Вероятно е имало токово смущение.
Вероятно е имало токово смущение.