здравейте,колеги!въпросния модел няма никакви индикации за грешка,но се включва и изключва когато си поиска.има ток и газ,но от време на време спира,затваря клапата,после я отваря и това се повтаря докато не зацепи за малко и пак отначало.къде може да е проблема?предварително благодаря на всеки отзовал се!
vankata12349- Брой мнения : 3
Join date : 14.02.2011
Re: panasonic re09 jkx
Сменете бутона, който е на платката на вътрешното тяло за ръчно включване на климатика или го махнете напълно и няма да прави този проблем.
Re: panasonic re09 jkx
благодаря!ще посетя клиента в понеделник и ще пиша за резултата