Климатична техника
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

SAMSUNG SH12ZP4

2 posters

Go down

SAMSUNG SH12ZP4  Empty SAMSUNG SH12ZP4

Писане  G13 Чет Дек 19, 2013 3:31 pm

Нормално ли е, при достигане на зададената температура, след изключване на компресора, да изключва и четирипътния вентил, а вътрешния вентилатор да продължава да обдухва?

G13

Брой мнения : 6
Join date : 18.07.2011

Върнете се в началото Go down

SAMSUNG SH12ZP4  Empty Re: SAMSUNG SH12ZP4

Писане  ba6ticata Чет Дек 19, 2013 9:48 pm

По заводските настройки в режим топло скороста на турбината зависи от тръбната температура на вътрешно тяло и е следната:

под 28°C - дв-ля изключен
между 28°C и 34°C много бавна скорост
между 34°C и 40°C бавна скорост
повече от 40°C зададената от ДУ

Не е нормално ако четирипътния изключва веднага след достигане на стайната температура.Нормалното е след три минути на покой.

ba6ticata
ba6ticata
Admin

Брой мнения : 610
Join date : 24.09.2009
Age : 72
Местожителство : София

https://klimaservice.bulgarianforum.net

Върнете се в началото Go down

SAMSUNG SH12ZP4  Empty Re: SAMSUNG SH12ZP4

Писане  G13 Чет Дек 19, 2013 11:06 pm

Явно не съм се изразил точно. Климатика отоплява нормално, достига зададената температура, компресора изключва и след 5 сек изключва и четирипътния вентил, което води до бързо изстиване на вътрешния тплообменник. Вътрешния вентилатор продължава да обдухва на бавна степен, при което се усеща студена струя. Когато компресора включи, се включва четирипътния вентил, а вътрешния вентилатор изключва и се включва след подгряване на топлообменника.
Нормален ли е този алгоритъм на работа за модела?

G13

Брой мнения : 6
Join date : 18.07.2011

Върнете се в началото Go down

SAMSUNG SH12ZP4  Empty Re: SAMSUNG SH12ZP4

Писане  ba6ticata Пет Дек 20, 2013 1:34 pm

След като компресора е изключил,то е без значение в какво състояние е 4_пътен.Следва това,че загряването на тръбите трябва да спре,а самото изключване на четирипътния да предизвика изравняване налягането пред и зад компресора.Ако вътрешната тръбна температура е повече от 28 градуса,то турбината няма да спре(в предишния пост е описано).С няколко думи - ако климатика си върши работа(т.е.достига зададената температура) не трябва да се притесняваме.Температура на издухване по малка от 36 градуса се усеща като хладен въздух.
ba6ticata
ba6ticata
Admin

Брой мнения : 610
Join date : 24.09.2009