KOMPRESOR SANIO INVERTER C-RB237H02AA
3 posters
Страница 1 от 1
KOMPRESOR SANIO INVERTER C-RB237H02AA
Kolegi imam problem so kompresorot,raboti bez problem do 4000 oborti,nad 4000oborti nema nikakva kompresija,ja gubi ne tiska i ne smuka,meram so obortometar,do 4000oborti diga pritisok na prazno do 35bar, na 4500 do 5000oborti,go gubi pritisokot na 5bar, kade e problemot kolegi ne mi e jasno kompresor ili prave pritisok ili ne ako ima skinato pruzinka nema da prave i na niski oborti, ama na niski oborti duha kako lud smenih i novo ulje i pak isto.
denitehno- Брой мнения : 89
Join date : 29.01.2012
Age : 48
Местожителство : kavadarci Makedonija
Re: KOMPRESOR SANIO INVERTER C-RB237H02AA
Според мен това е отслабнала или счупена само на едно място пружината на ножа.При достигане на високото налягане започва байпасиране при което ножа се отделя от маховика и след това му трябва време за изравняване налягането пред и зад компресора за да се възстанови ролята му.Ако в момента в който започне да изпуска налягането се чува звук подобен на жужене,то не се съмнявай,че е пружината.
KOMPRESOR SANIO INVERTER C-RB237H02AA
Gospodine basticata:go otvorih gazarot na kompresorot i videh deka ednata pruzinka ne pritiska dobro, na pogolemi oborti pruzinkata se kacuva gore i ediniot noz vrte vo mesto i ne stvara kompresija. Kompresorot e twin rotary,smenih nova pruzinka na ediniot noz, i sega kompresorot raboti prekrasno malko trudno ama uspesno.
denitehno- Брой мнения : 89
Join date : 29.01.2012
Age : 48
Местожителство : kavadarci Makedonija
Re: KOMPRESOR SANIO INVERTER C-RB237H02AA
Радвам се,че има упорити хора като вас и с това помагате на всички занимаващи се с климатична и хладилна техника.Продължихте да търсите причината и успехът е налице.
Весели празници!
Весели празници!
Re: KOMPRESOR SANIO INVERTER C-RB237H02AA
denitehno пусни някоя снимка от процеса на смяна на пружината...
бяла мечка- Брой мнения : 116
Join date : 12.11.2009
Age : 43
Местожителство : Кърджали
Similar topics
» PANASONIC INVERTER KOMPRESOR 410
» panasonic inverter cu-g123ke error f99 trsam poloven kompresor
» Panasonic E12DKE заменя ли се компресорът му с друг не малайзийски?
» samsung inverter aqv 12 nsa
» PANASONIC E 12 HKE
» panasonic inverter cu-g123ke error f99 trsam poloven kompresor
» Panasonic E12DKE заменя ли се компресорът му с друг не малайзийски?
» samsung inverter aqv 12 nsa
» PANASONIC E 12 HKE
Страница 1 от 1
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите