PANASONIC INVERTER CU G 125 KE Empty PANASONIC INVERTER CU G 125 KE

Писане  denitehno Сря Окт 23, 2013 4:50 pm

Kolegi pomagajte: klimatikot bese ispraven samo go premestime od edna staja vo druga staja i sega ne rabote, znaci klimatikot rabote edno 3 min. i se gase, posle 3 min.pak rabote neznam sto da pravam 3min. rabote 3 min. ne rabote greska ne pokazuva nikakva samo koga gase kompresorot nadvor na vnsnata elektronika trepka diodata drugo nisto ne pokazuva imal li nekoj vakov problem.

denitehno

Брой мнения : 89
Join date : 29.01.2012
Age : 48
Местожителство : kavadarci Makedonija

Върнете се в началото Go down

PANASONIC INVERTER CU G 125 KE Empty Re: PANASONIC INVERTER CU G 125 KE

Писане  ba6ticata Съб Окт 26, 2013 8:35 pm

Според мен имате лоша кабелна връзка.Обикновено на третата минута тези модели започват да набират обороти,като стриктно се следи нарастването на тока.Вероятно има кратковремен спад на напрежението под 200 волта при което процесора започва програмата си отново и не може да влезе в грешка.Възстановете ако трябва всички връзки включително и на компресора,дроселите и т.н.
ba6ticata
ba6ticata
Admin

Брой мнения : 610
Join date : 24.09.2009
Age : 72
Местожителство : София

https://klimaservice.bulgarianforum.net

Върнете се в началото Go down

PANASONIC INVERTER CU G 125 KE Empty PANASONIC INVERTER CU G 125 KE

Писане  denitehno Нед Окт 27, 2013 10:02 pm

majstore basticata neznam kade go gubam naponot na vlez na klemite imam 230v site provodnici na struja gi smenih i tie od kompresorot znaci klimatikot na niski oboroti ne gase ne pravi nikakov problem moze cel den taka da raboti ama slabo tople ne diga pritisok poveke od 18 bar.vo momentot koga saka da gi zgoleme obortite se gase. mozno li e da ne e dobar kompresorot,probah so druga kompletna vnsna platka i pak isto nema nikakva promena,posle napravih opit so drug compresor dc140v da108x1c-20fz3 na toshiba i rabote bez problem ne gase i gi postiga maksimalnite oboroti i ne gase i mi bese cudno kako rabote ama rabote bez problem. navistina ne mi e jasno kako rabote.

denitehno

Брой мнения : 89
Join date : 29.01.2012
Age : 48
Местожителство : kavadarci Makedonija

Върнете се в началото Go down

PANASONIC INVERTER CU G 125 KE Empty Re: PANASONIC INVERTER CU G 125 KE

Писане  ba6ticata Пон Окт 28, 2013 9:20 am

Наистина причината може да е в компресора,но понеже споменахте,че е работил до последно и след това е преместен в друга стая,това ни кара да смятаме,че е нещо по кабелните връзки.Най-често става след демонтиране на вътрешно тяло,измиването му и обратно връщане на мястото му.Както и да е.Все пак благодарение на вашата упоритост не се отказахте и стигнахте до някакво решение.Други майстори щяха да се откажат.
Не споменахте дали сте използвали потенциометъра VR1 който регулира в известни граници тока на консумация.Ако не сте опитайте.Възможно е стария компресор да си е все още годен.Успех.
ba6ticata
ba6ticata
Admin

Брой мнения : 610
Join date : 24.09.2009
Age : 72
Местожителство : София

https://klimaservice.bulgarianforum.net

Върнете се в началото Go down

PANASONIC INVERTER CU G 125 KE Empty PANASONIC INVERTER CU G 125 KE

Писане  denitehno Пон Окт 28, 2013 5:04 pm

probah i so vr1 (trimer) stavih pogolem 2,2koma, a stariot bese 1,47koma i nisto kompresorot pak gase. Sega me cude kako toshibata kompresor rabote naponot mu e 140 v a na panasonikot e 220v,cel den go ostavih i rabote bez problemi. Vakvi opiti prv pat pravam.majstore dali i ti si pravil vakvi kombinacii....

denitehno

Брой мнения : 89
Join date : 29.01.2012
Age : 48
Местожителство : kavadarci Makedonija

Върнете се в началото Go down

PANASONIC INVERTER CU G 125 KE Empty Re: PANASONIC INVERTER CU G 125 KE

Писане  ba6ticata Пон Окт 28, 2013 9:22 pm

Нормално е след като електрониката е изправна да "приеме" друг компресор който е с равни или по ниски показатели от оригинала.Накратко давам бърз пример за взаимозаменяемост на моделите от последните пет-шест години.Ако някъде греша ще приема забележката - това е лично мнение.
Панасоник приема Самсунг,Хитачи,LG
Самсунг приема Панасоник,LG
Хитачи не приема други от познатите модели - причината е много чувствителната електроника и финно изработени компресори
LG приема Самсунг и Хитачи

За останалите модели(Хисенсе,Деу,Аукс) нямам опит

Все пак трябва да се спазват необходимите BTU да съвпадат за да няма проблем през зимния сезон.
Моля колегите които имат някаква замяна да споделят опита си.
ba6ticata
ba6ticata
Admin

Брой мнения : 610
Join date : 24.09.2009
Age : 72
Местожителство : София

https://klimaservice.bulgarianforum.net

Върнете се в началото Go down

PANASONIC INVERTER CU G 125 KE Empty Re: PANASONIC INVERTER CU G 125 KE

Писане  бяла мечка Пон Яну 06, 2014 11:55 pm

Полезно...

бяла мечка

Брой мнения : 116
Join date : 12.11.2009
Age : 43
Местожителство : Кърджали

Върнете се в началото Go down

PANASONIC INVERTER CU G 125 KE Empty Re: PANASONIC INVERTER CU G 125 KE

Писане  Sponsored content


Sponsored content


Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото

- Similar topics

 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите