Проблем с климатик HAIER
Въпросия климатик е старичък на R22 не инверторен, но изглежда добра машина.
Беше изгорял компресор. Подменихме го нов но работещ на R407. Климатикът заредихме с 407 по табела.
След монтажа се оказва че климатикът работи прилично половин час приблизително, и след това безпричинно почва да спада налягането. През този половин час поддържа м-у 25 и 30 бара налягане при външна температура около 0 градуса. Почне ли да сваля налягането за около 3-4 мин то си пада до стойностите все едно не работи компресора. Първо се усъмнихме в четирипътния и го сменихме. Никаква разлика. След това забелязах че просто на изхода на компресора след този половин час работа спира да затопля фреона.
Монтиран е климатика на лошо за сваляне място и не ми се демонтира без да имам идея за какво става дума. Моля за съвети ако някой е имал подобен проблем.
Благодаря предварително.
Беше изгорял компресор. Подменихме го нов но работещ на R407. Климатикът заредихме с 407 по табела.
След монтажа се оказва че климатикът работи прилично половин час приблизително, и след това безпричинно почва да спада налягането. През този половин час поддържа м-у 25 и 30 бара налягане при външна температура около 0 градуса. Почне ли да сваля налягането за около 3-4 мин то си пада до стойностите все едно не работи компресора. Първо се усъмнихме в четирипътния и го сменихме. Никаква разлика. След това забелязах че просто на изхода на компресора след този половин час работа спира да затопля фреона.
Монтиран е климатика на лошо за сваляне място и не ми се демонтира без да имам идея за какво става дума. Моля за съвети ако някой е имал подобен проблем.
Благодаря предварително.
nais34- Брой мнения : 61
Join date : 03.10.2009
Местожителство : Свищов
Re: Проблем с климатик HAIER
Явно има запушване, може би в капилярния блок,което е предизвикано от влага в ситемата.Каквото и да е - няма как ще трябва да се демонтира.Препоръчвам ти много добро продухване и след това на тънката тръба да се монтира дехидратор и така да поработи няколко часа в режим студено,след което го отстраняваш..
Re: Проблем с климатик HAIER
Утре ще опитаме. Благодаря за бързата реакция. Ще пиша за резултата
nais34- Брой мнения : 61
Join date : 03.10.2009
Местожителство : Свищов
Re: Проблем с климатик HAIER
Колега благодаря много за идеята.
Явно това беше проблема. Продухахме системата и вече 2ри ден всичко е наред.
Явно това беше проблема. Продухахме системата и вече 2ри ден всичко е наред.
nais34- Брой мнения : 61
Join date : 03.10.2009
Местожителство : Свищов
Similar topics
» проблем с климатик samsung aqv 12 fcn
» Климатик haier hsu-12hv03R2(DB)
» ИПМ за Климатик HAIER HSU-12HD03/R2(DB
» Климатик HAIER AS 122AHAIA
» Проблем с климатик фуджицу AS25BPB-W
» Климатик haier hsu-12hv03R2(DB)
» ИПМ за Климатик HAIER HSU-12HD03/R2(DB
» Климатик HAIER AS 122AHAIA
» Проблем с климатик фуджицу AS25BPB-W
Страница 1 от 1
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите