Писане  denitehno Съб Дек 15, 2012 11:06 pm

puknat 4paten ventil klimatikot ne raboti.Smenih 4paten ventil,maslo na kompresorot doturiv 80ml,procistuvanje so azot, polnenje so vezna tocno do gram.klimatikot pocna da rabote prekrasno no kratko.Pocna da kreva oborti i na 10 sekundi visoki pa niski oborti nikako da dobie maksimalni oborti. kako da rabote bez snaga, kreva pritisok da 27bari za 10sekundi paga na 22bar. pa za 10 sekundi diga na 27 bar i pak niski oboroti na 22bar, site sondi gi smenih , pak isto,kapilarkata ne e zapusena,konpresorot mnogu brce dali moze da e do nego problemot.

denitehno

Брой мнения : 89
Join date : 29.01.2012
Age : 48
Местожителство : kavadarci Makedonija

Върнете се в началото Go down

SAMSUNG AQV 12 FAN Empty Re: SAMSUNG AQV 12 FAN

Писане  ba6ticata Нед Дек 16, 2012 3:26 pm

Може би е изходящия клапан,който не задържа повече от 27бара.Откачи компресора от тръбите и с манометър на изхода провери дали ще вдигне повече бара смучейки само въздух?
ba6ticata
ba6ticata
Admin

Брой мнения : 610
Join date : 24.09.2009
Age : 72
Местожителство : София

https://klimaservice.bulgarianforum.net

Върнете се в началото Go down

SAMSUNG AQV 12 FAN Empty SAMSUNG AQV 12 FAN

Писане  denitehno Вто Дек 18, 2012 9:49 pm

Gospodine basticata na prazen hod bez freon kompresorot diga 45bar pritisok,a so freon staven so vezna 850 gr. ne mrda od 22bar mozno li e da e kompresorot iscupen.

denitehno

Брой мнения : 89
Join date : 29.01.2012
Age : 48
Местожителство : kavadarci Makedonija

Върнете се в началото Go down

SAMSUNG AQV 12 FAN Empty Re: SAMSUNG AQV 12 FAN

Писане  ba6ticata Сря Дек 19, 2012 6:50 am

Според мен имаш 'байпасиране' през четирипътен вентил.Ще се опитам да го опиша по друг начин - по-голяма част от фреона минава директно от нагнетателната към смукателната тръби и по-малко отива през вътрешното тяло.Ако при опит да събереш фреона във външното тяло,процеса е много бавен,то със сигурност четирипътния не функционира правилно.Успех.
ba6ticata
ba6ticata
Admin

Брой мнения : 610
Join date : 24.09.2009
Age : 72
Местожителство : София

https://klimaservice.bulgarianforum.net

Върнете се в началото Go down

SAMSUNG AQV 12 FAN Empty Re: SAMSUNG AQV 12 FAN

Писане  Sponsored content


Sponsored content


Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите