SAMSUNG AQV 12 FAN
puknat 4paten ventil klimatikot ne raboti.Smenih 4paten ventil,maslo na kompresorot doturiv 80ml,procistuvanje so azot, polnenje so vezna tocno do gram.klimatikot pocna da rabote prekrasno no kratko.Pocna da kreva oborti i na 10 sekundi visoki pa niski oborti nikako da dobie maksimalni oborti. kako da rabote bez snaga, kreva pritisok da 27bari za 10sekundi paga na 22bar. pa za 10 sekundi diga na 27 bar i pak niski oboroti na 22bar, site sondi gi smenih , pak isto,kapilarkata ne e zapusena,konpresorot mnogu brce dali moze da e do nego problemot.
denitehno- Брой мнения : 89
Join date : 29.01.2012
Age : 48
Местожителство : kavadarci Makedonija
Re: SAMSUNG AQV 12 FAN
Може би е изходящия клапан,който не задържа повече от 27бара.Откачи компресора от тръбите и с манометър на изхода провери дали ще вдигне повече бара смучейки само въздух?
SAMSUNG AQV 12 FAN
Gospodine basticata na prazen hod bez freon kompresorot diga 45bar pritisok,a so freon staven so vezna 850 gr. ne mrda od 22bar mozno li e da e kompresorot iscupen.
denitehno- Брой мнения : 89
Join date : 29.01.2012
Age : 48
Местожителство : kavadarci Makedonija
Re: SAMSUNG AQV 12 FAN
Според мен имаш 'байпасиране' през четирипътен вентил.Ще се опитам да го опиша по друг начин - по-голяма част от фреона минава директно от нагнетателната към смукателната тръби и по-малко отива през вътрешното тяло.Ако при опит да събереш фреона във външното тяло,процеса е много бавен,то със сигурност четирипътния не функционира правилно.Успех.