CILLER NA VODA PROBLEM SO OTOPLENIE
3 posters
Страница 1 от 1
CILLER NA VODA PROBLEM SO OTOPLENIE
masinata ima snaga od 18kw koristi se za otoplenie za 300m3 na prekrasno izolirana kuka,prkrasno rabotese ama sega pocna da zaebava.freon r410a ima freon ne fale,protok na voda ima, kondenzator ispran,cists se e dobre a ne rabote.znaci! pri samoto puskane na masinata za za pet minuti zamrznuva akomulatorot za freon( neznam kako se vika kaj vas ama lici kako malo burence so vlez na dve trbi f22) ud nego odi na kondenzatorot i posle faka led i kompresorot do pola i za pet minuti low presure, za pet minuti se faka led neznam so da pravam,ako me razbrahte so pisuvam mola pomagajte ako nekoj znae. blagodaram. masinata za otopluvane e vo podrum i so kanal se nosi ladniot vozduh nadvor.
denitehno- Брой мнения : 89
Join date : 29.01.2012
Age : 48
Местожителство : kavadarci Makedonija
Re: CILLER NA VODA PROBLEM SO OTOPLENIE
masinata za otopluvane e vo podrum i so kanal se nosi ladniot vozduh nadvor.
a dali se prenesuva?
a dali se prenesuva?
G13- Брой мнения : 6
Join date : 18.07.2011
CILLER NA VODA PROBLEM SO OTOPLENIE
cilerot e fiksen samo ladniot vozduh od ventilatorot go isfrlif nadvor za da ne go ladam podromot, tamu e konstantna temperatura od 11c.rabotese ubavo 2god.neznam sto mu stana.
denitehno- Брой мнения : 89
Join date : 29.01.2012
Age : 48
Местожителство : kavadarci Makedonija
Re: CILLER NA VODA PROBLEM SO OTOPLENIE
Ако фреонът е достатъно по количество(от поста не се разбира дали е дозиран по везна),то най-вероятно има някакво запушване преди входа на компресора.Началото на заскрежаване е начало на запушване.Ако имате възможност публикувайте схема на хладилната инсталация,дори и начертана на ръка?
CILLER NA VODA PROBLEM SO OTOPLENIE
problemot e resen.smenih go ekspanzioniot,ventil so original,kako stariot i masinata prekrasno rabote.blagodaram kolegi.....
denitehno- Брой мнения : 89
Join date : 29.01.2012
Age : 48
Местожителство : kavadarci Makedonija
Similar topics
» problem panasonic
» problem s Panasonic PE 12 inv
» PROBLEM SO KLIMATIK HAIER HSU 18HO3 INVERTER
» LG S 12 AN inverter problem
» PANASONIC INVERTER CU-PE 12CKE PROBLEM
» problem s Panasonic PE 12 inv
» PROBLEM SO KLIMATIK HAIER HSU 18HO3 INVERTER
» LG S 12 AN inverter problem
» PANASONIC INVERTER CU-PE 12CKE PROBLEM
Страница 1 от 1
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите