Panasonic LEKW
Колеги имам клиент с такъв модел климатик. Може да съм разменил местата на буквите след L, но започва с L и завършва с W. Та, клиента се оплаква, че не студи. Симптомите бяха като изпуснал чстично фреон. Източих, надух с азот....не мръдна, нито вътрешни нито външно. Заредих под везна 970 гр. Ефекта от смяната на фреона беше нулев. Може би една идея по-добре. Но направи ми впечатление, че държи ниско налягане, около 6,5 бара, а навън беше над 30 градуса, вътре в помещението също. Принципно климатика е на ръба на възножностите си. Монтиран е в един магазин с хладилници и т.н. Миналата година обаче духаше много студено. Това, което ми направи впечатление, че температурната разлика на вход и изход беше 10-на градуса. Т.е. влизаше 29, духаше с 19 до 17. Това е страшно малко. Дистанционното е настроено на 16 градуса, на най-силния вентилатор. Тока на компресора беше 5,6А. Сякаш климатика се мъчи, но не му достига фреон. А съм го заредил под везна. Не смея да добавям на око, понеже е 410. Някой да ме насочи? Чудих се дали може проблема да е вътрешен датчик, но тогава тока на компресора нямаше да е толкова нискък.
Някой да даде насоки? Ако беше китайски нямаше да се ровя въобще, но уж е малайзийски.
Благодаря
Някой да даде насоки? Ако беше китайски нямаше да се ровя въобще, но уж е малайзийски.
Благодаря
Re: Panasonic LEKW
Да ти кажа не е достатъчно мръсен. Аз първо него погледнах, даже го мих. Прашен е, но съм виждал къде, къде по-мръсни климатици да работят по-добре. Според мен не е от него. Въпреки това мога пак да го заплакна. Някакви други идеи?
Re: Panasonic LEKW
Мисля, че добра идея ще е да прегледаш цялата верига от изхода на кондензатора (външен топлообменник) през капилярка (или ЕРВ - с каквото е този модел), малкия кран, тънката тръба и вътрешния топлообменник за заскрежаване докато работи. Ако има заскрежаване на определено място, то най-вероятно там има запушване. Щом си дозирал фреона с кантар, не мисли да му добавяш още. Успех!
solar- Брой мнения : 160
Join date : 30.09.2009
Age : 41
Местожителство : Сливен
Re: Panasonic LEKW
По външния тръбен път няма заскрежаване. Може да погледна и вътре...т.е. идеята ти е, че се обработва по-малко хладилен агент и климатика няма достатъчно дебит на фреон през вътрешното тяло. Това обаче би вдигнало тока и би заскрежило тръба на изхода то външното тяло....но непречи да погледна...
Re: Panasonic LEKW
Ниското налягане ми говори точно за намален дебит на фреон. Влошено охлаждане на външното тяло би вдигнало налягането, а не би го намалило. Може да намалиш притока на въздух към вътрешното тяло. Тогава трябва да започне да заскрежава някъде.
solar- Брой мнения : 160
Join date : 30.09.2009
Age : 41
Местожителство : Сливен
Re: Panasonic LEKW
Тези модели са с чек вентил и ако работи на топло с нормални параметри,то най-вероятно вентила е 'удължил' капилярката и затова нямаш дебит?
Re: Panasonic LEKW
Откачваш капилярката с крана(шестицата) от кондензатора и наливаш някакъв разредител в тръбичката.След минути може да продухаш с азот или фреон,но и в двете посоки,като резултата трябва да е - при разклащане да се чува щракането на чека.
Re: Panasonic LEKW
Какво стана с този климатик. Интересно ми е.
Имах подобен случай с трв на друга марка климатик. Проблема беше че запушва изцяло. Със смяна на степ моторчето се оправи... друг проблем но трябва да се споделя.
Имах подобен случай с трв на друга марка климатик. Проблема беше че запушва изцяло. Със смяна на степ моторчето се оправи... друг проблем но трябва да се споделя.
бяла мечка- Брой мнения : 116
Join date : 12.11.2009
Age : 43
Местожителство : Кърджали
Similar topics
» PANASONIC CU E 09 CKP
» Panasonic YE 12 MKX
» PANASONIC E 12 CKP
» PANASONIC PE 12 DKE
» PANASONIC E 12 HKE
» Panasonic YE 12 MKX
» PANASONIC E 12 CKP
» PANASONIC PE 12 DKE
» PANASONIC E 12 HKE
Страница 1 от 1
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите