Климатична техника
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Panas. E28 HKE

2 posters

Go down

Panas. E28 HKE Empty Panas. E28 HKE

Писане  nais34 Пон Фев 20, 2012 12:32 pm

Колеги предстои ми преместване на един климатик Panasonic E28HKE. На мястото където ще го местим има стара 24-ка на Осака. Клиента не иска да се кърти много пък и не му се дават много парички за монтажа и държи да запазим стария тръбен път. Проблема е че осаката е с тръби 16 и 10 а Панасоника с 6 и 16. Тръбния път е около 5-6 метра. Ако понадим само около 50-60 см 6-ца на тръбния път в края, където влиза в крановете ще го излъжем ли да работи нормално или ще си имаме грижи. Моля ако някой има опит с подобни интервенции да сподели.
nais34
nais34

Брой мнения : 61
Join date : 03.10.2009
Местожителство : Свищов

Върнете се в началото Go down

Panas. E28 HKE Empty Re: Panas. E28 HKE

Писане  ba6ticata Пон Фев 20, 2012 9:59 pm

Няма да има проблеми,тъй като Панасоника има ТРВ,което решава нещата.Успех.
ba6ticata
ba6ticata
Admin

Брой мнения : 610
Join date : 24.09.2009
Age : 72
Местожителство : София

https://klimaservice.bulgarianforum.net

Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите