LG S 12 AN inverter problem
2 posters
Страница 1 от 1
LG S 12 AN inverter problem
na klimatikot ima promeneno nova kapilarka komplet so nepovraten ventil. Da vi kaza so pravi klimatikot .Startira so rabota pocnuva da diga pritisok ode do kaj 25 bar.na toplo, i naednas kompresorot go mene zvukot kako da se dave i vsisnata trba sto se vraka vo kompresorot pocnuva da stanuva topla,i kopresorot pocnuva da raboti kako zaklana kokoska,hrrr.hrrr,mu pagat obortite na minium. Dali negde ima nekoe zapusuvane oti dva tri pati go vagah freonot i pak istiot do stavah.NEZNAM: snosti go smenih i 4patniot ventil na 410 freon i pak isto prave, na pritisok od 25 bar pocnuva da go tople kondenzatorot nadvor, i vsisnata trba od 4patniot ventil so se vraka na kompresorot ]kako da mesa nesto. Daj luge nesto pisete ili samo jas imam vakvi teski problemi.
denitehno- Брой мнения : 89
Join date : 29.01.2012
Age : 48
Местожителство : kavadarci Makedonija
Re: LG S 12 AN inverter problem
Откачи тръбите към вътрешното тяло и провери дали изпуска фреон след отвиване на малкия кран(Ф6).Ако имаш някакво запушване,то е в капилярния блок.Това сътресение на компресора е именно от такъв проблем.Би трябвало в режим студено да отива на вакум?
LG S 12 AN inverter problem
kako da go proveram nadvoresniot ventilator, ne pise na kolku volti raboti izbrisano,e prvata lambicka na vtresnoto telo miga 9pati posle teri sekundi pak 9pati.
Последната промяна е направена от denitehno на Сря Фев 15, 2012 12:29 pm; мнението е било променяно общо 1 път
denitehno- Брой мнения : 89
Join date : 29.01.2012
Age : 48
Местожителство : kavadarci Makedonija
Re: LG S 12 AN inverter problem
Знам ги тези семинари на ,но аз ги избягвам,защото нищо ново не казват.Живи и здрави ще обменим опит и с моите домашни вина - черната перла на северозапада.
Similar topics
» PANASONIC INVERTER malezia CU/CS-E 12 CKP PROBLEM
» PANASONIC INVERTER CU-PE 12CKE PROBLEM
» PANASONIC INVERTER CU-PE 12CKE PROBLEM H11
» PROBLEM SO KLIMATIK HAIER HSU 18HO3 INVERTER
» PANASONIC INVERTER CU-PE 12CKE PROBLEM H11 PROBLEMOT POPRAVEN
» PANASONIC INVERTER CU-PE 12CKE PROBLEM
» PANASONIC INVERTER CU-PE 12CKE PROBLEM H11
» PROBLEM SO KLIMATIK HAIER HSU 18HO3 INVERTER
» PANASONIC INVERTER CU-PE 12CKE PROBLEM H11 PROBLEMOT POPRAVEN
Страница 1 от 1
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите