Писане  weka Съб Фев 04, 2012 12:06 am

Ако на някой колега му се намира умрял SPDU модул на такъв климатик или подобен и не му трябва нека да ми пише.
Ремонтирам същия с проблем в модула, лед2 в външното тяло мига 12 пъти, модула има гръмнали транзистори и за това ми трябва донор Very Happy

weka

Брой мнения : 70
Join date : 14.12.2009
Местожителство : Varna

Върнете се в началото Go down

ИПМ за Климатик HAIER HSU-12HD03/R2(DB Empty IPM za klimatik haier

Писане  denitehno Съб Фев 04, 2012 12:56 am

ako e od taa serija sto mislam lesno e za popravka imas zamena za tie tranzistori inaku se kazvat ultra fast trazistor so recovery dioda jas gi imam na lager ama vo makedonija. ako imas stari platki od panasonik ckp,bkp, hke ili samsung inverter na vinsnite platki gi ima so oznaka IGBT inaku zamena za tie tranzistori ima vo bugarija model. IXIS IXGH50N60B.

denitehno

Брой мнения : 89
Join date : 29.01.2012
Age : 48
Местожителство : kavadarci Makedonija

Върнете се в началото Go down

ИПМ за Климатик HAIER HSU-12HD03/R2(DB Empty Re: ИПМ за Климатик HAIER HSU-12HD03/R2(DB

Писане  weka Съб Фев 04, 2012 10:26 am

Точно с два от транзисторите имам проблем GT20J321. Пробвал ли си замяна с IXIS IXGH50N60B?. Модула има 6 броя такива транзистори всичките ли сменяш?. Благодарско за инфото Very Happy

weka

Брой мнения : 70
Join date : 14.12.2009
Местожителство : Varna

Върнете се в началото Go down

ИПМ за Климатик HAIER HSU-12HD03/R2(DB Empty IPM za klimatik haier

Писане  denitehno Съб Фев 04, 2012 12:42 pm

trnzistorite na modulot retko gorat skoro nikogas na plocata kade so e zakacen modulot ima grec do grecot ima dva tranzistori so oznaka gp ili gf i uste edno so lici na tranzistor ama nee toa e dioda tuka gledaj jas mislam ne e modulot. uspeh

denitehno

Брой мнения : 89
Join date : 29.01.2012
Age : 48
Местожителство : kavadarci Makedonija

Върнете се в началото Go down

ИПМ за Климатик HAIER HSU-12HD03/R2(DB Empty Re: ИПМ за Климатик HAIER HSU-12HD03/R2(DB

Писане  weka Съб Фев 04, 2012 10:06 pm

пускам снимки на IPM на този адрес http://dox.bg/files/dw?a=2f51d5ee75

weka

Брой мнения : 70
Join date : 14.12.2009
Местожителство : Varna

Върнете се в началото Go down

ИПМ за Климатик HAIER HSU-12HD03/R2(DB Empty IPM za klimatik haier

Писане  denitehno Съб Фев 04, 2012 10:47 pm

slobodno moze da gi zamenis so tranzistorot so ti go napisah tvoite so izgorele se na toshiba ama isti se site tie se IGBT bipolarni tranzistori gi ima na site nadvoresni platki na panasonic,samsung.lg, samo po drugo ime inaku site se isti slobodno meni gi . ako sakas da go izmeris dali e ispraven treba unimerot (instrumentot) da go zavrtis na pole dioda i ne treba da ima nikakov otpor na ni edna nozicka na tranzistorot. uspeh

denitehno

Брой мнения : 89
Join date : 29.01.2012
Age : 48
Местожителство : kavadarci Makedonija

Върнете се в началото Go down

ИПМ за Климатик HAIER HSU-12HD03/R2(DB Empty IPM za klimatik haier

Писане  denitehno Съб Фев 04, 2012 10:59 pm

ne se razbrame za modulot jas ce misleh deka si go otvaral samiot modul a toj e zalien ne se otvara za toa ti pisah taka jas misleh na tranzistorite na platkata kade so e i modult izvinavam se.

denitehno

Брой мнения : 89
Join date : 29.01.2012
Age : 48
Местожителство : kavadarci Makedonija

Върнете се в началото Go down

ИПМ за Климатик HAIER HSU-12HD03/R2(DB Empty Re: ИПМ за Климатик HAIER HSU-12HD03/R2(DB

Писане  nikolai Нед Фев 05, 2012 7:34 am

колега тези модули са дефектни.по добре го смени с нов.струва 120-130лв.новият който дават е съвсем различен.

nikolai

Брой мнения : 79
Join date : 22.02.2010

Върнете се в началото Go down

ИПМ за Климатик HAIER HSU-12HD03/R2(DB Empty IPM za klimatik haier

Писане  denitehno Нед Фев 05, 2012 9:46 am

jas ne sum imal problem so haier,od 80 klimi haier inverteri razlicni modeli samo na tri se defektirali tie IGBT tranzistori, gi promenih i terat nema problem toa e se od nestabilen napon ili ako klimata e rabotena na toplo na 30 gradusi a e zamastena.

denitehno

Брой мнения : 89
Join date : 29.01.2012
Age : 48
Местожителство : kavadarci Makedonija

Върнете се в началото Go down

ИПМ за Климатик HAIER HSU-12HD03/R2(DB Empty Re: ИПМ за Климатик HAIER HSU-12HD03/R2(DB

Писане  Sponsored content


Sponsored content


Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото

- Similar topics

 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите