HITACHI 32CNH2
3 posters
Страница 1 от 1
HITACHI 32CNH2
Машината е на години, но повече от три години е откакто е бил демонтиран и заменен с друг. Помолиха ме да го взема и да го видя какво му е всъщност. Оказа се празен, и затова не съм го и пълнил въобще. Пуснах го да работи, но компресора не прави никакво налягане. Вързах само кабелите м-у двете тела и задържам с ръка за налягане по една от тръбите, но такова няма никакво??? А тока достига 1,8А... Ако не се захранва бобината 4пътника на какъв режим трябва да е, някой ако има идеи, моля да сподели...
бяла мечка- Брой мнения : 116
Join date : 12.11.2009
Age : 43
Местожителство : Кърджали
Re: HITACHI 32CNH2
Компресорите на Хитачи също чупят пружини, най добре откачи му тръбите и ще ти стане ясно
weka- Брой мнения : 70
Join date : 14.12.2009
Местожителство : Varna
Re: HITACHI 32CNH2
Ако не е подадено напрежение към бубината на четирипътния вентил работят в режим охлаждане. Понеже казваш че е останал без фреон, обаче, е възможно вентила да е застанал в положение на байпас и затова не усещаш налягане на крановете. Колегата weka е прав, че най-безболезнено на този етап е добре да откачиш компресора от тръбите и тогава да го пуснеш и да провериш помпи ли. Ако помпи, намери пропуска , зареди с фреон и би трябвало да работи. Иначе са железни и ако не е претоварван в продължение на години няма ядове с тях.
Demonburg- Брой мнения : 118
Join date : 19.11.2009
Age : 51
Местожителство : Бургас