Писане  бяла мечка Пет Дек 30, 2011 10:24 pm

Изписва грешка F91- липса на фреон, затворен 3-пътник. След зареждане по везна няма промяна, а именно заледява се вънкашното тяло и не може да размрази. Може би компресор за скрап?

бяла мечка

Брой мнения : 116
Join date : 12.11.2009
Age : 43
Местожителство : Кърджали

Върнете се в началото Go down

PANASONIC PE 12 DKE Empty Re: PANASONIC PE 12 DKE

Писане  ba6ticata Съб Дек 31, 2011 5:11 pm

Според грешката(само за серията DKE) няма съмнение ,че е компресор,но малко странно е това,че само замразява?Все пак на манометри как е?
ba6ticata
ba6ticata
Admin

Брой мнения : 610
Join date : 24.09.2009
Age : 72
Местожителство : София

https://klimaservice.bulgarianforum.net

Върнете се в началото Go down

PANASONIC PE 12 DKE Empty Re: PANASONIC PE 12 DKE

Писане  stojan.1358 Пет Яну 06, 2012 8:52 pm

Не, не е компресор.Какъв е тока с ампер клещи?Според мен това е хладилен проблем. Smile Ненормално движение на фреона.