NEO ACS HH 12 LIH САМОИЗКЛЮЧВА СЕ И МИГА ТАЙМЕР ТРИ ПЪТИ
Климатика е зареден с фреон.На студено работи без проблем но на топло след 2,3мин.изключва вътешния вентилатор,съответно налягането се повишава и защитата изключва компресора.МИга таймер три пъти.Необходим ми е листа с грашките на този модел.Насочил съм се към вътрешния датчик на тръбата.Бихте ли ми казали колко килоома е датчика.Благодаря предварително..Mашината е с дефрост датчик и на R22..
JONidd- Брой мнения : 8
Join date : 23.10.2011
Re: NEO ACS HH 12 LIH САМОИЗКЛЮЧВА СЕ И МИГА ТАЙМЕР ТРИ ПЪТИ
Би трябвало да е 5 килоома датчика.