Климатик haier hsu-12hv03R2(DB)
3 posters
Страница 1 от 1
Климатик haier hsu-12hv03R2(DB)
LED2 мига 12 пъти.Сменен е IPM и пак тази грешка.Като разкача датчика на околна температура мига 1път,датчик за дефроста мига 2пъти,датчик за прегреф пак 12пъти.Сложих съпротивление 300 после 500кил.ома на мястото на датчика за прегреф и резолтата е един мига 12 пъти
Re: Климатик haier hsu-12hv03R2(DB)
Ако са разкачени и трите кое мигане е с приоритет?Да не би да имаш прекъсната писта с куплунга?
Re: Климатик haier hsu-12hv03R2(DB)
Проверявал ли си за лоши спойки на голямата платка? Там където се включват дебелите кабели с кабелните обувки често спойките мърдат. Не е изключено и новия модул да е дефектен.
solar- Брой мнения : 160
Join date : 30.09.2009
Age : 41
Местожителство : Сливен
Re: Климатик haier hsu-12hv03R2(DB)
Май ще се окажеш правsolar написа: Не е изключено и новия модул да е дефектен.
Страница 1 от 1
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите