Samsung AQV12FAN
3 posters
Страница 1 от 1
Samsung AQV12FAN
Здравейте
Проблема е следния: климатика си беше изгубил настройките и светеха и трите индикатора вътрешното тяло. Заради което се наложи да се въведе кода от дистанционното. Проблема е че по погрешка е въведен кода за AQ12FAN тоест за грешен модел (който не е инверторен) съответно в момента климатика не функционира правилно,
Смисъл перката на вътрешното тяло която е за въздуха не се отваря ицяло и не се мърда по цяла дължина, а и самия климатик само за студено може. От лампите на вътрешното тяло като е изключен не свети нищо, като се включи свети само едната постоянно без да мига и е "Operation"
Пробвано е след това да се въведе няколко пъти коректния код но не е възприет от климатика и е в същото положение. Може ли предложения как евентуално да се ресетне ако има начин за да се въведе коректния код или какви са вариантите за да се оправи според вас?
Проблема е следния: климатика си беше изгубил настройките и светеха и трите индикатора вътрешното тяло. Заради което се наложи да се въведе кода от дистанционното. Проблема е че по погрешка е въведен кода за AQ12FAN тоест за грешен модел (който не е инверторен) съответно в момента климатика не функционира правилно,
Смисъл перката на вътрешното тяло която е за въздуха не се отваря ицяло и не се мърда по цяла дължина, а и самия климатик само за студено може. От лампите на вътрешното тяло като е изключен не свети нищо, като се включи свети само едната постоянно без да мига и е "Operation"
Пробвано е след това да се въведе няколко пъти коректния код но не е възприет от климатика и е в същото положение. Може ли предложения как евентуално да се ресетне ако има начин за да се въведе коректния код или какви са вариантите за да се оправи според вас?
dando- Брой мнения : 2
Join date : 05.05.2011
Re: Samsung AQV12FAN
Явно се касае за повредена памет.Засега нямам представа за т.н. 'изчистване' чрез ДУ или друг начин, освен чрез демонтаж на чипа и презаписването му наново с програматор.Може би ще се наложи и физическата подмяна на паметта.
Re: Samsung AQV12FAN
За да не отварям нова тема и тъй като се касае за същия модел, ще си позволя да пиша тук.
Правен е опит за въвеждане на кода, а евентуално и др. неща, но климатика не е заработил. Техниците се отказали и си тръгнали. Климатика не реагира на никакви команди от дистанционното. При въвеждане на кода ми направи впечатление, че след 09 48 77 , 17 52 4E показва 20 00 00 и 30 00 00. Това някакви допълнителни кодове ли са? При стартиране на охлаждане, отваря клапата, вътрешния вентилатор тръгва и след половин до една минута изключва, издава 4 къси сигнала, клапата се затваря, но няма никаква светлинна индикация за повреда по вътрешното тяло. Приема си нормално командите от дистанционното. Няма достъп до външното тяло. От разстояние, не се чува да прави опит за стартиране на компресор или вентилатор. Някакви идеи или насоки. Благодаря.
Правен е опит за въвеждане на кода, а евентуално и др. неща, но климатика не е заработил. Техниците се отказали и си тръгнали. Климатика не реагира на никакви команди от дистанционното. При въвеждане на кода ми направи впечатление, че след 09 48 77 , 17 52 4E показва 20 00 00 и 30 00 00. Това някакви допълнителни кодове ли са? При стартиране на охлаждане, отваря клапата, вътрешния вентилатор тръгва и след половин до една минута изключва, издава 4 къси сигнала, клапата се затваря, но няма никаква светлинна индикация за повреда по вътрешното тяло. Приема си нормално командите от дистанционното. Няма достъп до външното тяло. От разстояние, не се чува да прави опит за стартиране на компресор или вентилатор. Някакви идеи или насоки. Благодаря.
G13- Брой мнения : 6
Join date : 18.07.2011
Re: Samsung AQV12FAN
Ще започна отзад напред.Кодовете започващи с 2 или 3 не се използват,така че те не се променят и не участват(първия и втория са съответно с 0 и 1 в началото).Лошото е,че в повечето случай грешно въведените кодове записват данни в останалата(свободната) част от паметта и дори и след коректно въвеждане,процесора ги прочита,защото те са в 'излишъка'.Изтриване на паметта и коректните стойности става само след демонтаж на същата и презаписване с програматор.
Re: Samsung AQV12FAN
Нямам идея какво точно са правили или са се опитвали да направят. Процедурата по въвеждане на кода, която са ползвали е неточна, оставили са лист с погрешно описана процедура. Това ме навежда на мисълта че може да не е паметта. Освен това си мисля, че климатика изключва, когато направи опит да включи компресора или външния вентилатор, но няма индикация за грешка. За да погледна във външното тяло трябва да се демонтира голям стъклопакет. Така че въпроса е, дали си струва да проверявам външното тяло или направо да поръчвам нова памет. Ако има от "стъклените бушони" на силовата верига и е изгорял, телата комуникират, но не може да развърти компресора и вентилатора, няма ли да се държи по гореописания начин? Благодаря.
G13- Брой мнения : 6
Join date : 18.07.2011
Re: Samsung AQV12FAN
Потвърждавам всичко от "ba6ticata" при мен. Както и самите кодове при модела винаги започват с 0 и след това с 1. При мен вече всичко е наред и климатика си работи
dando- Брой мнения : 2
Join date : 05.05.2011
Re: Samsung AQV12FAN
Нямам достъп до външното тяло. Отвътре - не дават да се сваля стъклопакета, за от вън си трябва вишка - не искат да плащат само за диагностика...
G13- Брой мнения : 6
Join date : 18.07.2011
Similar topics