NEO HL 12 FA2
4 posters
Страница 1 от 1
NEO HL 12 FA2
Климатика е нов. Няколко часа след монтажа клиента се обади че се самоизключвал след 1час и 50мин работа. Кое може да причинява това самоизключване?
бяла мечка- Брой мнения : 116
Join date : 12.11.2009
Age : 43
Местожителство : Кърджали
Re: NEO HL 12 FA2
За съжаление проблема с тази платка - GAL0513GK-01 си остава неразгадан, поне според мен. Проявява се само в режим "отопление". В произволен момент климатика изключва и затваря клапата. Само при натискане на Т+ или Т- веднага си тръгва и се прави , че му няма нищо. И така, докато пак му дойде на ум да спре. В другите режими такъв проблем не се наблюдава. Пробвал съм всичко - вътршни и външен датчик, мотор... - помага само смяна на платката. Интересното е, че те не се "раждат" така, някои го "прихващат" втората зима. Най-логична до сега ми изглежда /след дискусии с колеги/ версията за "омазване" на паметта след токов удар /спомнете си кодовете на Самсунгите 2007-2008г./, но за съжаление тя не е външна, а вградена в процесора и практически недостъпна. Ако все пак някой има други наблюдения, ще се радвам да ги сподели. Хубавото в твоя случай е, че режим "отопление" за тази година вероятно скоро няма да е нужен.
Re: NEO HL 12 FA2
Токов удар... Може да има нещо такова, понеже при първият старт на климатика предпазителят изгърмя... Не можах да си обясня защо. След смяната му всичко тръгна нормално...
бяла мечка- Брой мнения : 116
Join date : 12.11.2009
Age : 43
Местожителство : Кърджали
Re: NEO HL 12 FA2
Последният пост е от преди година, но дали матте в сервиза от платката за този модел? Проблема си остана тогава но клиента позваше печка и не се наложи да я сменяме поради ред причини...
бяла мечка- Брой мнения : 116
Join date : 12.11.2009
Age : 43
Местожителство : Кърджали
Re: NEO HL 12 FA2
Добър ден ,имам същия проблем с такъм климатик.Но след смена с друга работеща платка положението не се променя ,даже се влошава (изкючва след 1 мин.Какви са стоиностите на датчиците.
veeskoo- Брой мнения : 1
Join date : 09.01.2011
Re: NEO HL 12 FA2
Това прилича на деф.дв-л на турбината.Пусни го само на вентилатор и ако се потвърди това време на работа - вече дефекта го знаете?