Писане  бяла мечка Пет Ное 13, 2009 9:54 am

На един климатик от моделa сменях in door PCB, защото не вдигаше достатъчно налягане и съответно не топли колкото трябваше. Сега с новата платка клиента е много доволен.
Имам още едно оплаквне от друг клиент, че не топли както трябва. Ходих да го замервам - на "топло" вдига до 30 бара, ток 6,1А при външна темп. 5 градуса. По in door PCB може ли да се разбере дали трябва да се сменя, за да заработи по-добре (по номер или нещо друго)?

бяла мечка

Брой мнения : 116
Join date : 12.11.2009
Age : 43
Местожителство : Кърджали

Върнете се в началото Go down

HITACHI RAS 14 EH1 Empty Re: HITACHI RAS 14 EH1

Писане  solar Пет Ное 13, 2009 8:18 pm

За първия климатик как разбра, че трябва да смениш вътрешната платка? Какви бяха симптомите? А за втория налягането ми се струва в нормата, особено ако стаята е била студена (от порядъка на 12-14°С) и вентилатора е бил на макс.

solar

Брой мнения : 160
Join date : 30.09.2009
Age : 41
Местожителство : Сливен

Върнете се в началото Go down

HITACHI RAS 14 EH1 Empty Re: HITACHI RAS 14 EH1

Писане  ba6ticata Пет Ное 13, 2009 9:42 pm

Наистина на проблемните климатици с такъв симптом от серията Хитачи трябва да се смени софтуера,или вътр.ел-ка която е с новата версия.Разполагаме и с двете,така че обръщайте се за помощ към К&К сервиз,но само за продадените от ТМ Европа подмяната е безплатна.На платката има малко стикерче на което пише версията на софтуера,но в момента не мога да ви опиша от коя версия нагоре е валидна промяната.
ba6ticata
ba6ticata
Admin

Брой мнения : 610
Join date : 24.09.2009
Age : 72
Местожителство : София

https://klimaservice.bulgarianforum.net

Върнете се в началото Go down

HITACHI RAS 14 EH1 Empty Re: HITACHI RAS 14 EH1

Писане  бяла мечка Пон Ное 16, 2009 5:19 pm

solar написа:За първия климатик как разбра, че трябва да смениш вътрешната платка? Какви бяха симптомите? А за втория налягането ми се струва в нормата, особено ако стаята е била студена (от порядъка на 12-14°С) и вентилатора е бил на макс.
Ами усетих, че не мога да помогна на тази машина да заработи нормално. Попитах бащицата какво мога да направя и той ме насочи. А симптомите бяха същите като в тази тема, че и по зле...

"На платката има малко стикерче на което пише версията на софтуера,но в момента не мога да ви опиша от коя версия нагоре е валидна промяната." Много ще ме улесниш ако имаш възможност да публикуваш до коя версия е за подмяна...

бяла мечка

Брой мнения : 116
Join date : 12.11.2009
Age : 43
Местожителство : Кърджали

Върнете се в началото Go down

HITACHI RAS 14 EH1 Empty Re: HITACHI RAS 14 EH1

Писане  ba6ticata Пон Ное 16, 2009 8:12 pm

За по сигурно,който клиент се оплаче от недостатъчно отопление - подменяте софтуера или платката.Внесените след април 2009г. климатици може би са със новия софтуер,но въпреки това симптомите ги знаете.Засега подменяме платки,докато има,след това препрограмираме старите.
ba6ticata
ba6ticata
Admin

Брой мнения : 610
Join date : 24.09.2009
Age : 72
Местожителство : София

https://klimaservice.bulgarianforum.net

Върнете се в началото Go down

HITACHI RAS 14 EH1 Empty Re: HITACHI RAS 14 EH1

Писане  solar Пон Ное 16, 2009 9:55 pm

Ще го имам предвид. А дефектния софтуер при всички модели на Хитачи ли е или само при EH1?

solar

Брой мнения : 160
Join date : 30.09.2009
Age : 41
Местожителство : Сливен

Върнете се в началото Go down

HITACHI RAS 14 EH1 Empty Re: HITACHI RAS 14 EH1

Писане  ba6ticata Вто Ное 17, 2009 8:36 pm

С този проблем са и EH2.Ако все пак има при 'десятките' същия проблем - процедурата е същата.
ba6ticata
ba6ticata
Admin

Брой мнения : 610
Join date : 24.09.2009
Age : 72
Местожителство : София

https://klimaservice.bulgarianforum.net

Върнете се в началото Go down

HITACHI RAS 14 EH1 Empty Re: HITACHI RAS 14 EH1

Писане  Petar H Чет Ное 19, 2009 10:00 pm

И при 10- ките ни се е получавал същият проблем, но единични случаи. Единственото, което не мога да си обясня е факта, че и от по-стария внос на Хитачи повечето климатизатори нямат никакъв проблем, т.е. този проблем се появява само при определени единици. При мен, като % са примерно 10% . Не са лоши машинки, особенно за охлаждане Smile, но пак фаворита си е Панасоника.

Petar H

Брой мнения : 13
Join date : 27.10.2009

Върнете се в началото Go down

HITACHI RAS 14 EH1 Empty Re: HITACHI RAS 14 EH1

Писане  nasopicaso Пон Дек 21, 2009 3:52 pm

КОлеги, днес мерих параметри на една такава 14-ка. Клиента се оплаква, че размръзявала по 30 мин, на всеки 30 мин.
Аз не съм сигурен, че това е вярно, но ето какво измерих днес.
Външна температура -3
Налягане 25-27 бара
Температура в стаята срещу климатика 22 градуса
Ток 4,9А
Температура на изход от климатика 37 градуса, на вход 18.
Температура на изход от външното тяло -6 градуса. Външното тяло е на слънце. Но въпреки това предполагам, че онзи ден като валя мокрия сняг може да е обледенил дефрос датчика и затова да е размръзявало толкова много и толкова често.
Въпроса ми е дали са нормални стойностите, които показва климатика. Тези стойности са след 20-25 мин работа на най-високата скорост на вентиалтора?

nasopicaso

Брой мнения : 63
Join date : 05.11.2009
Местожителство : София

http://www.petrov-consult.com, www.mission-bg.com

Върнете се в началото Go down

HITACHI RAS 14 EH1 Empty Re: HITACHI RAS 14 EH1

Писане  ba6ticata Пон Дек 21, 2009 9:30 pm

Ако фреона е в нормите и помещението не е по голямо за мощноста на климатика,според мен параметрите са малко ниски.Разликата в температурата на входа и изхода е + 19 градуса,което според теорията климатика си 'върши работата',но е на долната граница.
ba6ticata
ba6ticata
Admin

Брой мнения : 610
Join date : 24.09.2009
Age : 72
Местожителство : София

https://klimaservice.bulgarianforum.net

Върнете се в началото Go down

HITACHI RAS 14 EH1 Empty Re: HITACHI RAS 14 EH1

Писане  nasopicaso Пон Дек 21, 2009 11:54 pm

Аз също така си мисля, машината е нова, няма как да съм 100 % сигурен за фреона.Това ми беше и едно от съмненията. Няма никъда омасляване покрановете. Аз вакуумирам и с вакуум метър, така че нивото на сигурност е по-високо. Въпроса ми беше дали при такава външа температура би могъл да вдигне 30 бара, щото и при по-висока темпаратура аз не съм виждал 10 или 14 от този модел на хитачи да вдига над 30 бара. В този ред на мисли, стойностите са в норма. Климатика е монтиран преди месец, да не става въпрос за проблема с платката за който пишете по-горе??

nasopicaso

Брой мнения : 63
Join date : 05.11.2009
Местожителство : София

http://www.petrov-consult.com, www.mission-bg.com