panasonic 125ke inverter
najprvo cestit praznik bozik kolegi na panasonic cu-g 125ke 2000god smenih compressor no nemase compressor na r22 i staviv na r410a napolniv freon po vaga 1070g sega se raboti mnogo ubavo samo koga namaluva obortite na compressorot potocno koga na displejot svetat samo dve lambicki(diodi) duva ladno vnatresniot ventilator ne namaluva a compressorot raboti so 380 do 430w 2.4A A I DEFROSTOT GO PRAVI 8 MINUTI kade imam napraveno greska dali e slab compressorot stariot compressor na r22 e so dva klipa i e japonski a noviot na r410a e kitai vo k&k servis mi rekoa deka kompressorite se isti .
tosegorgiev- Брой мнения : 26
Join date : 25.12.2010
Re: panasonic 125ke inverter
не си писал какви компресори си сложил , но ако не греша този компресор за Р22 е 132кубика а този на Р410 е 102кубика ,разликата не е малка, ще работи но на 60% от мощноста си
weka- Брой мнения : 70
Join date : 14.12.2009
Местожителство : Varna
panasonic 125ke inverter
kompressorot e CWBO92256 meram so ENEEGY LOGGER NA VOLTCRAFT na maksimalni oborti vlece okolu 5,3A struja i raboti so 1120w dali e toa normalno nadvoresnata temperatura temperatura e -3c a izduvot na vnatresnoto telo e +46c.problem e koga ke gi namali obortite kompresorot raboti so 430w toa e koga e namestena temperaturata na 23c na dalinskoto svetat samo dve diodi a koga e na 25c pa nagore nema problem.blagodaram odnapred
tosegorgiev- Брой мнения : 26
Join date : 25.12.2010
Re: panasonic 125ke inverter
Както ти отговори weka проблемът наистина е от по слабия дебит на новия компресор.Софтуера на климатика определя,че за поддържката на тази температура(23) ще са нужни например 400w,които реално са постигнати от електрониката,но компресора не може да осигури нужния дебит.При по голямата зададена температура(25) вече се касае за по голяма разлика на обдухвания поток,или по точно казано за поддържката на 23градуса са необходими например 32градуса на обдухване,докато за 25_те градуса обдухвания поток ще е например 37 градуса при което компресора ще работи на по голяма мощност.Хубавото е ,че фреон 22 разнася всички масла,тъй като маслото в този компресор е пълна синтетика,иначе в обратния вариант(компресор на 22 с фреон 410) компресора ще заклини.Теорий много,но на практика всичко е възможно.Нека да изчакаме и други мнения.
Similar topics
» panasonic inverter cu-g125 ke error f99
» PANASONIC INVERTER CU G-123 KE
» PANASONIC INVERTER CU RE 12 JKX
» PANASONIC INVERTER CU RE 12 JKX
» PANASONIC INVERTER CU RE 12 JKX-1
» PANASONIC INVERTER CU G-123 KE
» PANASONIC INVERTER CU RE 12 JKX
» PANASONIC INVERTER CU RE 12 JKX
» PANASONIC INVERTER CU RE 12 JKX-1
Страница 1 от 1
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите