PANASONIC INVERTER CU-PE 12CKE PROBLEM H11

2 posters

Go down

PANASONIC INVERTER CU-PE 12CKE PROBLEM H11 Empty PANASONIC INVERTER CU-PE 12CKE PROBLEM H11

Писане  tosegorgiev Съб Дек 25, 2010 10:31 pm

mozes li da mi kazes zosto ne moze da se povrzat releite uklucuvat i za kratko vreme potocno 60sek greska h11 ne mi jasno vnatresnata edinica neli dava samo komanda na nadvoresnata a seta rabota ja pravi nadvoresnata platka samsung site klimi invertori se povrzuvaat izvinete me sto sum dosaden

tosegorgiev

Брой мнения : 26
Join date : 25.12.2010

Върнете се в началото Go down

PANASONIC INVERTER CU-PE 12CKE PROBLEM H11 Empty Re: PANASONIC INVERTER CU-PE 12CKE PROBLEM H11

Писане  ba6ticata Нед Дек 26, 2010 4:02 pm

Панасоник има три поколения инвертори,които не могат да се управляват взаимно защото сигнала за комуникация е различно кодиран и затова ви дава грешка Н11!
Първото - G90KE,G93KE,G95KE
Второто - Е(PE)9BKP,E(PE)9CKP
Третото - Е(PE)9GKE,E(PE)9HKE,...JKE,LKE