Климатик SAMSUNG AQ-18FA R410 замръзва
4 posters
Страница 1 от 1
Климатик SAMSUNG AQ-18FA R410 замръзва
Колеги, моля ако някой може да ми даде код за този модел с , който да работи на режим отопление нормално. Това му е първа зима и замръзва при всяко време. Благодаря!
Re: Климатик SAMSUNG AQ-18FA R410 замръзва
Ако при +10°С замръзва, няма да се оправи с въвеждане на код. Пробвал ли си да му презаредиш фреона по кантар? Дай малко по-подробна информация - налягане, вентилатора на външното тяло нормално ли изключва и при какво налягане, колко време размразява.
solar- Брой мнения : 160
Join date : 30.09.2009
Age : 41
Местожителство : Сливен
Re: Климатик SAMSUNG AQ-18FA R410 замръзва
Когато излезе тази серия преди три-четири години Самсунг ни изпрати фотоси(които немога да открия) чрез които ни показваха къде да се премести външен възд. датчик за да се избегне натрупването на лед.Накратко ако не си го премествал:извади го от 'питата' и го монтирай с винтче върху ламарината на стр.капак за да не попада в заскрежения участък.
Re: Климатик SAMSUNG AQ-18FA R410 замръзва
Ще добавя,че ако времето за разскрежаване не стига,то увеличи шестия сегмент 0AD777 - 17526E (в червено) примерно на 8 или 9 минути.Имаш диапазон до 15 минути,т.е. символа F.
Re: Климатик SAMSUNG AQ-18FA R410 замръзва
Това с датчика важи и за серия NSA, но само за инверторите, а в случая мисля, че става дума за обикновен климатик.
solar- Брой мнения : 160
Join date : 30.09.2009
Age : 41
Местожителство : Сливен
Re: Климатик SAMSUNG AQ-18FA R410 замръзва
Да,извинявам се.Не обърнах внимание за третата буква.Ще дискутираме по-късно по темата защото:
Честита Коледа!
Честита Коледа!
Re: Климатик SAMSUNG AQ-18FA R410 замръзва
Колеги, след смяна на вътрешен сензор проблема остана. Не минава в режим размразяване. Вентилатора /вън/ си спира и тръгва както трябва.
Re: Климатик SAMSUNG AQ-18FA R410 замръзва
Ако имаш възможност замери изходящата температура, в момента когато външното е най- замръзнало(предполагам,че е през цялото денонощие).
Re: Климатик SAMSUNG AQ-18FA R410 замръзва
Колеги,
Писна ми от този Samsung. Изобщо не влиза в режим размразяване. Натрупването е равномерно по цялата повърхност на топлообменника.
Някой ако знае алгоритъма на размразяване да помага.
Писна ми от този Samsung. Изобщо не влиза в режим размразяване. Натрупването е равномерно по цялата повърхност на топлообменника.
Някой ако знае алгоритъма на размразяване да помага.
Re: Климатик SAMSUNG AQ-18FA R410 замръзва
колко е изх. темп.?
бяла мечка- Брой мнения : 116
Join date : 12.11.2009
Age : 43
Местожителство : Кърджали
Re: Климатик SAMSUNG AQ-18FA R410 замръзва
Колега Мечка,
Входяща- 22гр
Изходяща- 38гр
Вън- 2гр
Това при заскрежено външно тяло.
Входяща- 22гр
Изходяща- 38гр
Вън- 2гр
Това при заскрежено външно тяло.
Re: Климатик SAMSUNG AQ-18FA R410 замръзва
Както е замръзнало външното тяло извади тръбния датчик от гнездото му, така че да не опира в тръбите.До няколко минути трябва да влезе в режим дефрост,т.е. в случая има висока температура на тръбите и затова не се включва разкрежаването.Пиши за резултата и ако се получи ще ти дам друг код.
Re: Климатик SAMSUNG AQ-18FA R410 замръзва
Да, така стана. Веднага след изваждане на тр. сензор мина в режим размразяване.