hitachi ras 14h1
5 posters
Страница 1 от 1
hitachi ras 14h1
защо хитачитата не топлят.нов климатик на 3м. не вдига повече от 25 бара
vanini- Брой мнения : 21
Join date : 15.12.2010
Местожителство : Бургас
Re: hitachi ras 14h1
И аз имам същия проблем. Дефакто не съм виждал 14 ЕН1 и дори и 10-ка който да вдигне повече от 26-27 бара, и аз не знам защо.
В тази връзка искам да попитам клиент с 14 ЕН1 се оплаква, че много често размръзява. Днес бях там, не съм го закачил да меря налягане, но температурата на изхода беше 41-42 градуса, на входа 20. Тока му беше 4,8-5 А. Но останах изненадан като спря да размръзява без въобще да е обледенено външното тяло?? Разбрахме се утре да го следи колко точно често се размръзява, но възможно ли е да обръща цикъла през 20 мин и то без да е обледенено външното тяло. Днес в София беше около 0 градуса, не е толкова студено....??
В тази връзка искам да попитам клиент с 14 ЕН1 се оплаква, че много често размръзява. Днес бях там, не съм го закачил да меря налягане, но температурата на изхода беше 41-42 градуса, на входа 20. Тока му беше 4,8-5 А. Но останах изненадан като спря да размръзява без въобще да е обледенено външното тяло?? Разбрахме се утре да го следи колко точно често се размръзява, но възможно ли е да обръща цикъла през 20 мин и то без да е обледенено външното тяло. Днес в София беше около 0 градуса, не е толкова студено....??
Re: hitachi ras 14h1
няма оправия. заводски е проблема. на вапроса ,компетентен отговор ще получиш от бащицата
vanini- Брой мнения : 21
Join date : 15.12.2010
Местожителство : Бургас
hitachi ras 14h2
jas go imav istiot problem so kitaiskite hitachi so napraviv go ispustiv set freon ja vakumirav okolu 20min i napolniv freon r410a 150g poveke od kolku sto pisuva na klimata i klimata si rabote perfektno na maksimalni oborti raboti so + 55C okolu 33bar.1280w na od 650 do900 w raboti na+48C okolu 29BAR taka go resiv problemot so 3 hitachi pozz.
tosegorgiev- Брой мнения : 26
Join date : 25.12.2010
Re: hitachi ras 14h1
Тоше, това е много ценен съвет! Ще го имам предвид, въпреки че вече почти нямам проблеми с хитачи и самсунг поради простата причина, че спряхме да ги предлагаме на клиентите. Малко е скучно така, но какво да се прави. Монтажните групи на Техномаркет да му мислят.
solar- Брой мнения : 160
Join date : 30.09.2009
Age : 41
Местожителство : Сливен
Re: hitachi ras 14h1
Може би Хитачи са едни от най-интелигентните машини по отношение на софтуер,защото имайки впредвид,че фреона под минус 5 градуса не може да отдаде необходимата мощност,те ограничават оборотите на компресора за да спестят ел.енергия на клиента.Другите модели се 'напъват' за сметка на консумацията на ток,като по този начин постигат някакъв ефект.При такава консумация електрониките са подложени на максимално натоварване и затова при тях дефектацийте са по често и то в сектора PFC.Затова избора на климатик трябва да е един модел по нагоре и то не само при Хитачи,а и при другите производители за тези които разчитат да се отопляват през цялата зима.Все пак колко са дните в годината под -5?Клиентите да си 'помогнат' с някакъв ел.уред!
За онези,които се чудят как например Панасоник(или Самсунг!!!) може да стопли под -5 градуса отговора ми е:консумирайки повече ток,компресора с загрява до по висока температура,която отдава на самия фреона,разбира се незначително,но върши работа.
За онези,които се чудят как например Панасоник(или Самсунг!!!) може да стопли под -5 градуса отговора ми е:консумирайки повече ток,компресора с загрява до по висока температура,която отдава на самия фреона,разбира се незначително,но върши работа.
Re: hitachi ras 14h1
Да се предава като паднат малко температурите не е много интелигентно. За сравнение на Fujitsu General инвертор 12-ка COP-a му при -5°С външна и 20°С вътрешна температура е 2.22 - доста по-добре от духалка с COP 1. И работи без да се предава, при това цената му е същата като тази на хитачито, а и има и една година повече гаранция. Не виждам причина поради която да избера хитачи при положение, че има много по-добро на същата цена. Хитачи бяха хубави климатици преди 7-8 години. Откакто минаха на R410 не ги бива.
solar- Брой мнения : 160
Join date : 30.09.2009
Age : 41
Местожителство : Сливен
Re: hitachi ras 14h1
Да така е.Те следват принципа за СОР_а, т.е. винаги да е 4(шегувам се).Уж има нов софтуер,който премахва тези граници,но все още нямаме наблюдения.