Писане  nasopicaso Чет Ное 05, 2009 10:01 pm

Колеги демонтирах Hitachi 25 YH4 от един клиент
Преди година съм го гледал сега им сложих нов. Но тогава не качи повече от 20 бара на отопление. На охлаждане си работеше в граници около 10 бара. Кода на грешката е претоварване на захранването на компресора или самоя компресор. Но понеже имах още поне 2-3 такива ако е компресора, може ли някой да ми каже дали мога да го заменя с такъв от друга марка. Днес говорих с Венци Димитров, той каза че е слагал от Панасоник, но цената му е като на Хитачито. По магазините ми предлагат китайски, но аз няма инфорамция този компресор как се управлява, на какво напрежение. Може ли някой да качи модела на компресора и някаква инфорамция за управлението. Другата седмица ще отделя цял ден да си поиграя с него. В един друг форум четох че имало проблем с пружина на компресора...

nasopicaso

Брой мнения : 63
Join date : 05.11.2009
Местожителство : София

http://www.petrov-consult.com, www.mission-bg.com

Върнете се в началото Go down

Hitachi 25 YH4 Empty Re: Hitachi 25 YH4

Писане  nasopicaso Вто Яну 12, 2010 8:28 pm

Колеги днес ходих пак да гледам един 25 YH4
Дава грешка 4, т.е. 4 примигвания на червения светодиод на на вътрешното тяло и 4 примигвания на LED 1 на външното тяло. Другите не светят.
Пише "Switching failuer" и пояснява: Switching from low frequency sync start to position detection operation failuer
На клиента са му сменятли компресора с такъв на Панасоник 2 години след като ги е купил. Компресора се опитва да завърти и спира.
Той иска опция за ремонт. Те са 3 Компресор, процесор и захранване.
Има ли смисъл да питам е коя да е от платките е 800 лв.
Има ли смисъл да се ремонтира?

nasopicaso

Брой мнения : 63
Join date : 05.11.2009
Местожителство : София

http://www.petrov-consult.com, www.mission-bg.com

Върнете се в началото Go down

Hitachi 25 YH4 Empty Re: Hitachi 25 YH4

Писане  weka Вто Яну 12, 2010 9:56 pm

компресори се ремонтират , този едва ли е за пружина , трябва да провериш управлението му , ако се пренавива компресора излиза около 200

weka

Брой мнения : 70
Join date : 14.12.2009
Местожителство : Varna

Върнете се в началото Go down

Hitachi 25 YH4 Empty Re: Hitachi 25 YH4

Писане  nasopicaso Сря Яну 13, 2010 10:44 am

Оправлението..сменях цялата платка от работещ. И пак не тръгна. Това означава че е компресор. Според грешката показва че има претоварване. Пренавиването как става? Някой отваря компресора, как??? После го носи къде? аз носих един отворен компресор да го пренавиват и ми казаха че нямат намотки с подходяща изолация, която фреона да не я разяде. Лаковото покритие не е като на обикновен двигател. Дай координати където някой може да направи такъв компресор. Аз имам един за ремонт.

nasopicaso

Брой мнения : 63
Join date : 05.11.2009
Местожителство : София

http://www.petrov-consult.com, www.mission-bg.com

Върнете се в началото Go down

Hitachi 25 YH4 Empty Re: Hitachi 25 YH4

Писане  weka Сря Яну 13, 2010 9:18 pm

вече има всичко за пренавиване на комп. аз лично не пренавивам , само ги разглобявам и после на обратно сглобявам , което според мен е по трудната част защото колко и добре да е навит накрая докато го заваряваш може да му се опекат намотките
ако искаш да го пренавием пиши , сте ти дам мои кординати . от Варна съм

weka

Брой мнения : 70
Join date : 14.12.2009
Местожителство : Varna

Върнете се в началото Go down

Hitachi 25 YH4 Empty Re: Hitachi 25 YH4

Писане  nasopicaso Пон Яну 25, 2010 9:29 pm

Здравейте, пак проблем с този модел, дава грешка 1.
Климатика си работи и почвада разкрежава, след това спира и дава грешка 1. ако го спрат и пуснат пак тръгва.
Грешката е microprocessor is rebooted. Какво би означавало това?
Благодаря

nasopicaso

Брой мнения : 63
Join date : 05.11.2009
Местожителство : София

http://www.petrov-consult.com, www.mission-bg.com

Върнете се в началото Go down

Hitachi 25 YH4 Empty Re: Hitachi 25 YH4

Писане  ba6ticata Пон Яну 25, 2010 9:58 pm

Грешката може и да е случайна.Изчакай евнтуално да се потвърди.Относно заменяемоста на компресорите,Хитачи-то не приема по мощни компресори от този който поддържа електрониката му.Със сигурност приема Панасонишки,но от първо и второ поколение или до моделите G123(125).
ba6ticata
ba6ticata
Admin

Брой мнения : 610
Join date : 24.09.2009
Age : 72
Местожителство : София

https://klimaservice.bulgarianforum.net

Върнете се в началото Go down

Hitachi 25 YH4 Empty Re: Hitachi 25 YH4

Писане  nasopicaso Вто Яну 26, 2010 6:16 pm

Грешката се повтаря няколко пъти, циклична е. Въпроса е как да отреагирам на това?
И още нещо, за компресорите, като мощност разбрах, а напрежението има ли значение. Понеже мога да купя компресор Тошиба, такива слагат на Фуджицу, Хайер и т.н. Но той според характеристиките работи на 196-264 Волта. На хитачито от 250-320.
Та мисълта ми е ако сложа такъв компресор какво ще стане, дали ще може да го развърти въобще...?

nasopicaso

Брой мнения : 63
Join date : 05.11.2009
Местожителство : София

http://www.petrov-consult.com, www.mission-bg.com

Върнете се в началото Go down

Hitachi 25 YH4 Empty Re: Hitachi 25 YH4

Писане  ba6ticata Сря Яну 27, 2010 9:53 pm

Нямам чак толкова опит с другите модели(Тошиба,Фуджицу...),но всички те са правотокови и работят на напрежение от 220 -320 волта.По отношение на волтажа няма да имаш проблеми,единствено по консумирания ток.Все пак вържи един нов без да го запояваш,така ще го провериш електрически и ще можеш да си го върнеш на продавача ако не става.
ba6ticata
ba6ticata
Admin

Брой мнения : 610
Join date : 24.09.2009
Age : 72
Местожителство : София

https://klimaservice.bulgarianforum.net

Върнете се в началото Go down

Hitachi 25 YH4 Empty Re: Hitachi 25 YH4

Писане  weka Сря Яну 27, 2010 11:35 pm

правил съм си експерименти с размяна на компресори и някой завършват с гърмежи по платката и най често в веригата за повдигане на напрежението . честно да си призная не съм виждал компресор с захранване от 196-264 волта , обикновено на компресора е набито на колко волта работи и честотата . примерно компресор от Хайер 12(140в 60хц) го развъртам на LG 12 ( неговия е на 195в ) , без да го монтирам на климатика , компресора за 3минути загрява до 82 градуса , предполагам че за 15- 20 мин ще изгори . При някои климатици след смяна на компресора с друг с различно захранване елетрониката започва да не работи адекватно , наи често липсва комуникация м/у телата , не приема команди от д/у и др. Така че препоръчвам да се монтират комп. със същите параметри
DC компресори (с магнитни ротори) не могат да се монтират на обикновени инвертори (проверено е )

weka

Брой мнения : 70
Join date : 14.12.2009
Местожителство : Varna

Върнете се в началото Go down

Hitachi 25 YH4 Empty Re: Hitachi 25 YH4

Писане  nasopicaso Чет Яну 28, 2010 11:06 am

На сервизната характеристика на компресора пише от колко до колко волта работи. Аз имам на фуджицу, той е стакива параметри -196-264, хитачито беше 280-320, така пише. Но и аз май стигам до мнение, че не е добре да се заменят от различните марки. Ако изгори платката пак е кофти......

nasopicaso

Брой мнения : 63
Join date : 05.11.2009
Местожителство : София

http://www.petrov-consult.com, www.mission-bg.com

Върнете се в началото Go down

Hitachi 25 YH4 Empty Re: Hitachi 25 YH4

Писане  ba6ticata Чет Яну 28, 2010 10:23 pm

По принцип всяка електроника има защита по темп на консумация на тока.Дори и на късо да вържете накрайниците не би трябвало да има проблем.Проблема идва от 'навивки на късо',за които електрониката не е подготвена и евентуално аномалий в напрежението.Не се безпокойте от два-три опита.Напрежението с което работят моделите Панасоник,Хитачи,Самсунг е 260-320 волта,като това е напрежението приложено върху мощните транзистори,а не на изводите на компресора,където напрежението е импулсно и не може да се измери точно с обикновени мултицети.
ba6ticata
ba6ticata
Admin

Брой мнения : 610
Join date : 24.09.2009
Age : 72
Местожителство : София

https://klimaservice.bulgarianforum.net

Върнете се в началото Go down

Hitachi 25 YH4 Empty Re: Hitachi 25 YH4

Писане  weka Чет Яну 28, 2010 11:14 pm

не искам да си мислите че искам да водим спорове за работата на инверторите ,но моите наблюдения са други , примерно за самсунга когато неработи компресора , DC захраването е 260 волта , но когато трябва да работи схемата за повдигане на напрежението (корекция фактор мощност) тръгва да работи и захранването е 320 волта , ако това напрежение се промени с 10волта , повече или по малко веднага ще има код за грешка или в най добрия случей компросора ще спре за минута- две и пак ще стартира
IPM модола работи с тези 320 , волта но макса м/у фазите може да бъде 160волта което и работното напрежение на компресора !!! , напрежението наистина е импулсно и повечето цифрови уреди не могат да го измерят , вариянт е старите стрелкови уреди или много скъпи цифрови
за тестване модулите издържат , така че в порядъка на 5 мин няма какво да се повреди или да гръмне , при късо в компресора не мога да кажа колко сте издържи Very Happy

weka

Брой мнения : 70
Join date : 14.12.2009
Местожителство : Varna

Върнете се в началото Go down

Hitachi 25 YH4 Empty Re: Hitachi 25 YH4

Писане  nasopicaso Вто Ное 22, 2011 8:40 pm

Колеги, имам ситуация с 25 YH5. Дава грешак 13 трите светодиода на външното тяло светят. Вдиха 20 бара, и около 3,2 ампера ине иска повече. Това за компресор ли е?

nasopicaso

Брой мнения : 63
Join date : 05.11.2009
Местожителство : София

http://www.petrov-consult.com, www.mission-bg.com

Върнете се в началото Go down

Hitachi 25 YH4 Empty Re: Hitachi 25 YH4

Писане  ba6ticata Сря Ное 23, 2011 6:30 pm

Имам чувството,че започваме отначало темата от преди две години.По 'натрупаните' години на този модел почти сигурно е,че е компресора.Все пак при стартиране или при увеличаване на мощноста му,ако има нехарактерен шум,това вече е симптом, и още нещо - ако до миналата година си е вършил работата,то наистина няма в какво друго да се съмняваме.Дай повече жокер!
ba6ticata
ba6ticata
Admin

Брой мнения : 610
Join date : 24.09.2009
Age : 72
Местожителство : София

https://klimaservice.bulgarianforum.net

Върнете се в началото Go down

Hitachi 25 YH4 Empty Re: Hitachi 25 YH4

Писане  nasopicaso Сря Ное 23, 2011 10:10 pm

До преди 2 седмици всичко беше ок. Работеше си нормално, почти не е ползван казва клиента. Кажи какви са вариантите за подмяна на компресор? Пусни ми някакви варианти на ЛС за да предложа на клиента.Благодаря

nasopicaso

Брой мнения : 63
Join date : 05.11.2009
Местожителство : София

http://www.petrov-consult.com, www.mission-bg.com

Върнете се в началото Go down

Hitachi 25 YH4 Empty Re: Hitachi 25 YH4

Писане  Sponsored content


Sponsored content


Върнете се в началото Go down