Климатик Samsung не размразява
2 posters
Страница 1 от 1
Климатик Samsung не размразява
модела е AQV 12NSB.Налягане 11бара при покои.след 20мин.работа входящ въздух 19гр.изходящ 50гр.След 6ч. работа цялото външно тяло в скреж изходящ въздух 34 гр и до сутринта нито едно размразяване.Сменил съм тръбен и въздушен разлика няма.
Последната промяна е направена от frigovasi на Нед Дек 12, 2010 1:59 pm; мнението е било променяно общо 1 път
frigovasi- Брой мнения : 34
Join date : 28.09.2009
Age : 48
Местожителство : Костенец
Re: Климатик Samsung не размразява
Ами при този изходящ въздух(34 гр.) няма да се активира разкрежаването.Трябва да падне под 29 и още два фактора за да тръгне да разкрежава.При това мъгливо време смятам,че е нормално да трупа пухкав скреж,и най вече ако си върши работата да не се намесваш,а да се изчака когато температурите паднат под нулата.Тогава ще умуваме ако пак не разкрежава!
Климатик Samsung не размразява
Температурите паднаха, същата работа на климатика за една нощ нито едно размразяване външна темп.-2,вътрешна 17,изходяща от климатика 25гр.настроена темп.26.Стаята е5 на 4м.с изолация.Налягане при чисто външно тяло 36 бара.
frigovasi- Брой мнения : 34
Join date : 28.09.2009
Age : 48
Местожителство : Костенец
Re: Климатик Samsung не размразява
Предполагам,че фреона е дозиран по везна и кодовете са въведени профилактично?Обезпокоително е налягането,което дава.Не си спомням модела с капилярки ли е или ТРВ?
Климатик Samsung не размразява
094777-17524Е .налягането е при най-силна степен на вентилатора,ако го намаля на средно стига около 39бара,струва ми се че в стаята,ако е примерно 24гр.налягането ще си доиде в нормите.Тези измервания ги правя при 16-17гр.в стаята.
frigovasi- Брой мнения : 34
Join date : 28.09.2009
Age : 48
Местожителство : Костенец
Re: Климатик Samsung не размразява
Идеята ми беше за проблем с запушване в чек вентила или неправилна работа на ТРВ_то.Или накратко-имаш налягане,но то е само в началото на тръбния участък,след което фреона бързо 'изтива' и когато влиза във вътр. тяло той вече е загубил мощност!
Климатик Samsung не размразява
Извинявам се че съм написал чисто ,тези параметри са при заскрежено външно тяло.След като го изчистя от леда работи идеално няколко часа. Входящ 18гр. изходящ45гр.като постепенно започва да трупа лед и достига до 25гр. изходящ.
frigovasi- Брой мнения : 34
Join date : 28.09.2009
Age : 48
Местожителство : Костенец
Re: Климатик Samsung не размразява
Ако все пак външен тръбен датчик си е на мястото и е около 10-12 килоома при стайна температура,то нещата отиват към електроника(външна).Дай повече инфо за всичко което си проверил.
Климатик Samsung не размразява
Проверил съм всичко ,за което се сетих(фреон,налягане,датчици вътрешни смених и двата,ампераж,код,филтри )външния тръбен ми показа около 26ком при 0гр. .утре ще сменя и двата по 10ком.
frigovasi- Брой мнения : 34
Join date : 28.09.2009
Age : 48
Местожителство : Костенец
Климатик Samsung не размразява
Колеги,оказа се външен тръбен датчик.При -2гр.показваше 26ком.което ми се струваше нормално,но при 20гр.отчете 4.5ком
frigovasi- Брой мнения : 34
Join date : 28.09.2009
Age : 48
Местожителство : Костенец
Страница 1 от 1
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите