Климатична техника
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Samsung SH24TA6D

2 posters

Go down

Samsung SH24TA6D Empty Samsung SH24TA6D

Писане  solar Вто Сеп 07, 2010 10:07 pm

Изключва си вентилатора на външното тяло когато си поиска и съответно компресора вдига голямо налягане и предполагам се отваря някакъв предпазен байпас вентил в компресора защото изведнъж започва да шуми по-силно и спира да помпи. вентилатора е с две степени и когато падне температурата на вътрешния топлообменник, минава на ниски обороти. при високите обороти, налягането е 3 бара, а при ниските - 4,5. Само не мога да разбера защо спира нацяло вентилатора. понякога след 5 мин работа, понякога след 2 дена, а понякога направо тръгва без вентилатор. Източих му фреона - беше само с 90 грама по-малко. сега съм го заредил и чакам отново да се обадят че е спрял. Някой има ли идея на този модел дистанционното как се пуска в режим за въвеждане на код, защото номера с двата бутона за температурата и батерията не работи?

solar

Брой мнения : 160
Join date : 30.09.2009
Age : 41
Местожителство : Сливен

Върнете се в началото Go down

Samsung SH24TA6D Empty Re: Samsung SH24TA6D

Писане  ba6ticata Сря Сеп 08, 2010 9:17 am

Ако не си подменял датчиците,опитай,защото има вероятност в даден температурен диапазон стойноста на тръбния да скача значително,което "подвежда" електрониката.За кодовете опитай с ДУ от друг модел,което е с 12 символа.
ba6ticata
ba6ticata
Admin

Брой мнения : 610
Join date : 24.09.2009
Age : 72
Местожителство : София

https://klimaservice.bulgarianforum.net

Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото

- Similar topics

 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите