Моля за съвет - грешка 464 Самсунг AQV-09ABA
Здравейте,смених заглавието на темата защото имам някакъв напредък по въпроса.
Отначало проблема беше липса на комуникация - грешка 101. Излезе , че го няма вторичното захранване на външната платка. Направих ново с обикновен траф.
Комуникацията дойде, но сега още като го включа , на външната платка ми показва грешка " висок ток в IPM модула". След малко грешката изчезва и диодите светят като за нормална работа. След малко прави опит да пусне компресора, обаче не става. Външния вентилатор работи. След няколко неуспешни опита изкарва грешка и вътре 464.
Разкачих компресора и включих един самоделен тестер ( по схема от нета). Според тестера въобще IPM не пуска импулси към компресора.
Моля ако някой има опит с подобен проблем да даде съвет. Дали е софтуерен проблем или самия IPM е дал фира. Рентабилно ли е само крайния чип да се смени. Интересното е , че два климатика в един апартамент са с този дефект. Малко е странно. Климите са работили по-малко от месец миналото лято.
Отначало проблема беше липса на комуникация - грешка 101. Излезе , че го няма вторичното захранване на външната платка. Направих ново с обикновен траф.
Комуникацията дойде, но сега още като го включа , на външната платка ми показва грешка " висок ток в IPM модула". След малко грешката изчезва и диодите светят като за нормална работа. След малко прави опит да пусне компресора, обаче не става. Външния вентилатор работи. След няколко неуспешни опита изкарва грешка и вътре 464.
Разкачих компресора и включих един самоделен тестер ( по схема от нета). Според тестера въобще IPM не пуска импулси към компресора.
Моля ако някой има опит с подобен проблем да даде съвет. Дали е софтуерен проблем или самия IPM е дал фира. Рентабилно ли е само крайния чип да се смени. Интересното е , че два климатика в един апартамент са с този дефект. Малко е странно. Климите са работили по-малко от месец миналото лято.
Последната промяна е направена от naka76 на Пет Апр 16, 2010 10:27 pm; мнението е било променяно общо 1 път
naka76- Брой мнения : 3
Join date : 09.04.2010
Re: Моля за съвет - грешка 464 Самсунг AQV-09ABA
004777-17520C
Измери R701 на вътрешната електроника. Ако е изгоряло сигурно има късо по външната платка.
http://klimaservice.hit.bg/new_page_2.htm
тук ги има всичките кодове
Измери R701 на вътрешната електроника. Ако е изгоряло сигурно има късо по външната платка.
http://klimaservice.hit.bg/new_page_2.htm
тук ги има всичките кодове
solar- Брой мнения : 160
Join date : 30.09.2009
Age : 41
Местожителство : Сливен
Re: Моля за съвет - грешка 464 Самсунг AQV-09ABA
Благодаря за отговора. R701 е здрав 200ом/5 Вт. През него ли минава комуникацията? Така и не можах да намеря сервизния мануал.
naka76- Брой мнения : 3
Join date : 09.04.2010
Re: Моля за съвет - грешка 464 Самсунг AQV-09ABA
обикновено проблема е в външното тяло , там също има 200 ома резистор за нисковолтовото захранване , светодиодите светят ли на външното ?
weka- Брой мнения : 70
Join date : 14.12.2009
Местожителство : Varna
Re: Моля за съвет - грешка 464 Самсунг AQV-09ABA
Днес отворих външното тяло. Липсват вторичните напрежения 8, 12 и 15 Волта. Дали проблема е в самото захранване или след него ? Идеята ми е , че ако е в самото захранване може да се направи ново, но ако след него е натоварено вече е проблем.
naka76- Брой мнения : 3
Join date : 09.04.2010
Similar topics
» Самсунг SH 12 bpd - EA-01
» Самсунг AQV12vba
» кодиране на самсунг aqv-ewa
» Конфигурационни кодове за климатик самсунг
» Самсунг AQV12NSA
» Самсунг AQV12vba
» кодиране на самсунг aqv-ewa
» Конфигурационни кодове за климатик самсунг
» Самсунг AQV12NSA
Страница 1 от 1
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите