Е - 12 JKE-3 грешка H-33
2 posters
Страница 1 от 1
Е - 12 JKE-3 грешка H-33
Климатика работи пет месеца. Изключван е от контакта за една седмица поради отсъствие на клиентите от дома. След това при пускане след около пет секунди мига таймер и при самодиагностика - H 33.
Кабела между телата е проверен, вход и на двете 230 волта, всички предпазители са здрави.
При разкачване на оперативния кабел от клемореда / позиция 3 / променя грешката на H 11.
Някакви идеи?
Кабела между телата е проверен, вход и на двете 230 волта, всички предпазители са здрави.
При разкачване на оперативния кабел от клемореда / позиция 3 / променя грешката на H 11.
Някакви идеи?
Kiro67- Брой мнения : 61
Join date : 26.09.2009
Age : 57
Местожителство : Дупница
Re: Е - 12 JKE-3 грешка H-33
Провери поотделно и на двете платки напреженията 12в. дали са в нормите.На външната има контролни точки с надписи които посочват какво напрежение трябва да имат?На вътрешната измерваш директно на стабилизаторите за 12 и 5 волта.
Най-добре е да вземеш едно читаво вътрешно тяло под мишницата и да се убедиш къде е грешката.
Най-добре е да вземеш едно читаво вътрешно тяло под мишницата и да се убедиш къде е грешката.
re
Благодаря! Това ще направя.
Kiro67- Брой мнения : 61
Join date : 26.09.2009
Age : 57
Местожителство : Дупница
re
Нещата се оправиха. Проблема беше в12 -те V на външната платка, студена спойка на един диод.
Kiro67- Брой мнения : 61
Join date : 26.09.2009
Age : 57
Местожителство : Дупница
re
Благодаря за насоката още веднъж!
Kiro67- Брой мнения : 61
Join date : 26.09.2009
Age : 57
Местожителство : Дупница
Similar topics
» ГРЕШКА Е-464
» Panasonic E9 CKP грешка Н11
» Panasonic E12 HKE Грешка Н16
» NEO ACS-HC12LCD Грешка Е1
» Panasonic E 12 CKP - грешка H33
» Panasonic E9 CKP грешка Н11
» Panasonic E12 HKE Грешка Н16
» NEO ACS-HC12LCD Грешка Е1
» Panasonic E 12 CKP - грешка H33
Страница 1 от 1
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите