Климатична техника
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Климатик Samsung AQV12FAX

4 posters

Go down

Климатик Samsung AQV12FAX Empty Климатик Samsung AQV12FAX

Писане  frigovasi Пон Фев 22, 2010 1:02 pm

Колеги след спиране на тока е спрял.След пускането не е тръгнал и започнало да мига timer и turbo.Беше изгорял резистор R 701,но продължава да горят и тези,които сменявам,някои да има идеи къде да търся проблема.
frigovasi
frigovasi

Брой мнения : 34
Join date : 28.09.2009
Age : 48
Местожителство : Костенец

Върнете се в началото Go down

Климатик Samsung AQV12FAX Empty Re: Климатик Samsung AQV12FAX

Писане  бяла мечка Пон Фев 22, 2010 5:58 pm

В предишният форум имаше такава тема, но не си спомням тошно какво беше... Дано който беше пуснал темата да се сети за какво ставаше дума.

бяла мечка

Брой мнения : 116
Join date : 12.11.2009
Age : 43
Местожителство : Кърджали

Върнете се в началото Go down

Климатик Samsung AQV12FAX Empty Re: Климатик Samsung AQV12FAX

Писане  solar Пон Фев 22, 2010 6:57 pm

според мен има късо по външната електроника. Може да пробваш да разкачиш кабела към външното и да включиш. Ако не изгори R701, значи проблема е във външната платка.

solar

Брой мнения : 160
Join date : 30.09.2009
Age : 41
Местожителство : Сливен

Върнете се в началото Go down

Климатик Samsung AQV12FAX Empty Климатик Samsung AQV12FAX

Писане  frigovasi Пон Фев 22, 2010 7:52 pm

Пробвах го на вентилация работи.Проблема е,когато подаде ток на външната платка,стигнах до G40N60-55A 600V200W,които дава напълно късо,ще го сменя и него и ще пиша резултата.
frigovasi
frigovasi

Брой мнения : 34
Join date : 28.09.2009
Age : 48
Местожителство : Костенец

Върнете се в началото Go down

Климатик Samsung AQV12FAX Empty Re: Климатик Samsung AQV12FAX

Писане  weka Пон Фев 22, 2010 8:29 pm

ще гръмне пак , провери по напред това което го управлява

weka

Брой мнения : 70
Join date : 14.12.2009
Местожителство : Varna

Върнете се в началото Go down

Климатик Samsung AQV12FAX Empty Климатик Samsung AQV12FAX

Писане  frigovasi Пет Фев 26, 2010 4:17 pm

Колеги след смяната на Q 803 на външната ел-ка и R 701 на вътрешната, климатика "пее" втори ден cheers ,Благодаря и успех на всички.
frigovasi
frigovasi

Брой мнения : 34
Join date : 28.09.2009
Age : 48
Местожителство : Костенец

Върнете се в началото Go down

Климатик Samsung AQV12FAX Empty Re: Климатик Samsung AQV12FAX

Писане  Sponsored content


Sponsored content


Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите